账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11076|回复: 10

关于大办公室应急照明做法问题。

[复制链接]
     
发表于 2008-8-15 15:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本人现做一出租办公楼,共15层,每层面积1400平方。每层都是一个敞开办公室,</P>
<P>1300平方左右。</P>
<P>请问这样的话 在办公室内是否做强制点亮?</P>
<P>还是只在疏散楼梯电梯前梯处做强制点亮</P>
<P>大敞开室办公室用自带应急蓄电池灯具 搁几个灯一个 可以吗?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-8-15 15:38:04 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>建议: </P>
<P>1.每3层设一个应急照明箱</P>
<P>2.疏散指示灯长明</P>
<P>3.疏散照明强制点亮结合就地控制</P>
发表于 2008-8-15 21:55:00 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>一层一个应急照明箱比较合适,否则这层的应急照明要由其他层控制不合适。</P>
<P>疏散指示灯肯定是必不可少的,电梯前室照明的强制点亮是必须的,至于大办公空间内是否要设应急照明,要看业主的要求,如果房间分格固定,最好是做应急照明,就地双控开关+强制点亮线,如果房间用途是出租,一般租户进来要重新装修,你做了照明也没用,纯粹是浪费,所以只留应急照明配电箱内的回路即可。</P>
<P>应急照明箱由于体积限制,最好采用体积小、价格低的ATSE,由QTS1控制器加两个接触器所构成的CC级ATSE,是新产品,体积小、价格低,很受房地产开放商的欢迎。你若有疑问,可以留言和我交流,网易电气中的介绍:<a href="http://co.163.com/neteaseivp/info/detail.jsp?pk=41676220&amp;way=3" target="_blank" >http://co.163.com/neteaseivp/info/detail.jsp?pk=41676220&amp;way=3</A></P>
发表于 2008-8-16 17:05:12 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

楼上的,别误导人家,ATSE的基本应用概念都没有,要知道什么是最重要?人的生命与财产是最重要的。回去看看接触器标准与ATSE的标准之间在电源切换存在问题。上次还说到ATSE消防联动功能问题,你自己的知识局限,还批评其他生产厂家不懂技术,你要是生产ATSE厂家的回去好好研究ATSE应用标准。
发表于 2008-8-16 17:38:37 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>ATSE产品 中国最好的是泰永品牌,不过在那个省不知道。</P>
     
发表于 2008-8-16 18:54:49 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>哦,是另一个厂家进来吵架了。</P>
<P>我倒是看看,会闹成什么样子。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-8-19 14:01:39 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>直接从办公室的用电箱出一专用回路照明,加蓄电池灯具。</P>
<P>应该符合规范的要求吧!</P>
发表于 2008-8-19 15:28:11 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

我同意楼上的做法~。
     
发表于 2008-8-19 21:38:16 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>层面积1400平方    单层办公室1300平方,建议做上强点。</P>
发表于 2008-8-25 10:41:43 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<P>顶1楼做法,当然一层设一应急照明箱也可以。</P>
<P>6楼做法错误!</P>
发表于 2008-8-25 21:25:25 | 显示全部楼层

回复:关于大办公室应急照明做法问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mccb</B></FONT> 在(<I>2008-8-16 17:05:12</I>)的发言<BR>楼上的,别误导人家,ATSE的基本应用概念都没有,要知道什么是最重要?人的生命与财产是最重要的。回去看看接触器标准与ATSE的标准之间在电源切换存在问题。上次还说到ATSE消防联动功能问题,你自己的知识局限,还批评其他生产厂家不懂技术,你要是生产ATSE厂家的回去好好研究ATSE应用标准。</DIV>
<P><BR><BR>你自己先去看看国标再说话,免得让人笑掉大牙,ATSE是一种功能电器,只要具有两路电源的切换功能就是ATSE,主触点开关电器可以是一个也可以是两个,人的生命与财产当然是最重要的,用你的MCCB就是关注人的生命与财产安全,用接触器就不是关注人的生命与财产安全?你的电动机驱动一大堆齿轮的东西就比一个电磁线圈要可靠?接触器有几十万次的电气寿命,你的电动机驱动一大堆齿轮的东西能动作几次?接触器能控制一个具有7倍启动电流的电动机负荷就不能切换一个不带峰值电流的应急照明的负荷?</P>
<P>我知识局限,那请你讲讲ATSE消防联动功能是干什么用的?</P>
<P>我们是认真的研究了ATSE的国标之后,才决定开发基于接触器的新型ATSE产品,事实证明,我们在国内率先开发的CC级ATSE,填补国内空白,获得用户的一致好评和赞扬。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则