账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4980|回复: 1

求教关于商业建筑自动报警的做法

[复制链接]
发表于 2008-8-19 08:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>求教,一个商业建筑群,3.5万平,各单体总建筑面积都不超过3000,这种建筑是否要上火灾自动报警?</P>
<P>如果要做请指点一下该如何做才好,多谢了!</P>
     
发表于 2008-8-26 23:13:16 | 显示全部楼层

回复:求教关于商业建筑自动报警的做法

<P><STRONG>11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: <BR>1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;<BR>2 每座占地面积大于1000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积超过1000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的卷烟库房;<BR>3 任一层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的制鞋、制衣、玩具等厂房;<BR>4 任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于6000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;<BR>5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;<BR>6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;<BR>7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;<BR>8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;<BR>9 建筑面积大于500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的地下、半地下商店;<BR>10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;<BR>11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>自己看看规范了。</STRONG></P>
<P><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则