账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9112|回复: 7

[求助]人防的柴油发电机容量

[复制链接]
     
发表于 2008-8-20 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个面积2.8万平方的人防工程,请问怎么估算柴油发电机容量啊
     
发表于 2008-8-24 11:47:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防的柴油发电机容量

<P>“一个面积2.8万平方的人防工程,”</P>
<P>太夸张了。。。。。</P>
     
发表于 2008-8-24 12:05:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防的柴油发电机容量

柴油发电机只给人防用吗?若是,留 300KW差不多
发表于 2008-8-26 06:42:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防的柴油发电机容量

<P>主要考虑2个问题:</P>
<P>1   火灾时的应急负荷,</P>
<P>2    市電停电时的应急负荷。</P>
<P>二者比较取大,并考虑一定系数选柴油发电机,</P>
<P>并对其进行效验。</P>
发表于 2008-8-26 08:39:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防的柴油发电机容量

<P>这要看设计的阶段:</P>
<P>1.如果在方案阶段,可以这样估算,并取以下最大值:</P>
<P>(1)按配电变压器容量的10%~20%估算</P>
<P>(2)按建筑面积估算,15~20W/M2</P>
<P>(3)按电动机启动容量估算,是最大电动机容量的5倍以上,</P>
<P>2.在施工图阶段,按一级负荷.消防负荷以及某些重要二级负荷计算</P>
<P>      </P>
发表于 2008-8-27 13:13:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防的柴油发电机容量

<P>我认为如果没有专业人防工程如医院,救护工程队等的话,根本不需要做柴油发电机。不知道你们设柴油发电机的原则是什么?</P>
发表于 2008-8-27 19:19:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:13:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防的柴油发电机容量

终于估算了个,2X200KW, 谢谢上面各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则