账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5914|回复: 2

关于8人间宿舍的问题!

[复制链接]
     
发表于 2008-9-2 10:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>8人间大学宿舍,甲方要求 有空调插座</P>
<P>我给了3KW,那我总进线选择3X6的线  总开关25A  宿舍总断路器上级的断路器就要32A</P>
<P>这样3X6的线再流量就不够了</P>
<P>大家怎么样处理这样的问题  大家是怎么样做的 请教各位了?</P>
发表于 2008-9-2 18:39:34 | 显示全部楼层

回复:关于8人间宿舍的问题!

三KW好象有点小了,他的空调插座是柜机还是挂机,
     
发表于 2008-9-2 20:09:03 | 显示全部楼层

回复:关于8人间宿舍的问题!

<P>两个断路器不做选择性跳闸。</P>
<P>1、此处不应该称为上、下级。</P>
<P>2、就算是上、下级,这类负荷也可以无选择跳闸。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则