账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18510|回复: 14

咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-16 09:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>工程上经常发现使用屋面金属栏杆作为直接接闪器的,查阅了以前的和现在的新版《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,11.6条里的说明,都看的不是很清楚,请大家给个看后的建议或者理解,是不是要求是4毫米厚?谢谢~</P>
<P>困扰很久了~不知道别的地方是怎么要求的~</P>
发表于 2008-9-16 10:48:36 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

壁厚越厚越好,薄了不起作用,如果壁厚达不到,就不能借用栏杆做接闪器,要重新敷设避雷带。
发表于 2008-9-16 19:15:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-16 21:23:40 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P>想问一下施工工艺的事情?</P>
<P>如果一半设计金属栏杆,一半设计圆钢,栏杆与圆钢连接,怎么连接啊?</P>
发表于 2008-9-18 15:59:23 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

0.5毫米
发表于 2008-9-19 13:59:30 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P>第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定: </P>
<P>一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。 </P>
<P>二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。 </P>
<P>现在工程上作为金属围栏的方钢壁厚很难达到2.5mm要求,所以不宜作为接闪器。</P>
     
发表于 2008-9-19 16:48:17 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P><FONT color=#333333>一点问题都没有。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>1、规范要求钢管的厚度是2.5mm,而金属栏杆与用来输送流体的钢管是有差别;特别是防雷意见稿没有这个2.5mm,满足0.5mm就可以了。<BR>2、考虑防雷的对象是人和建筑物,那么,金属栏杆被雷电击中而出现熔穿不是不能接受。</FONT></P>
     
发表于 2008-9-19 22:15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-20 08:25:12 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-9-19 16:48:17</I>)的发言<BR>
<P><FONT color=#333333>一点问题都没有。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>1、规范要求钢管的厚度是2.5mm,而金属栏杆与用来输送流体的钢管是有差别;特别是防雷意见稿没有这个2.5mm,满足0.5mm就可以了。<BR>2、考虑防雷的对象是人和建筑物,那么,金属栏杆被雷电击中而出现熔穿不是不能接受。</FONT></P></DIV><BR>严重不同意此意见。我想这里规范强调壁厚2.5mm,不光是考虑受雷击的承受能力,还考虑到耐腐蚀问题。屋面的金属物,长期经受日晒雨淋,很容易受腐蚀,而建筑物一般的设计年限是50年。如果管壁太薄,三五年就烂了,谁去补做避雷带?<BR>
     
发表于 2008-9-21 11:49:17 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P>我这么看的:</P>
<P>1、“如果一半设计金属栏杆,一半设计圆钢,栏杆与圆钢连接,怎么连接啊?”--搭接或者卡接。</P>
<P>2、<FONT color=#333333>“防雷意见稿没有这个2.5mm,满足0.5mm就可以了。”--这个规范还没有修编,等修编了再说吧。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>3、“考虑防雷的对象是人和建筑物,那么,金属栏杆被雷电击中而出现熔穿不是不能接受。”--这话很有道理。</FONT></P>
<P>4、“如果管壁太薄,三五年就烂了,谁去补做避雷带?”--最低要求的<FONT color=#333333>0.5mm应该考虑了腐蚀性。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>0.5mm在防雷工程中有什么不妥,会不会是热稳定校核不满足?使得雷电流的传导不顺畅(这个是我猜的)?</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>[em1]</FONT></P>
<P><FONT color=#333333></FONT> </P>
发表于 2008-9-22 08:39:18 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P>0.5mm的出处在哪里?是金属屋面板的那个厚度要求吗?把这个和钢管等同起来有些勉强吧。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 啊缘 在 2008-9-22 8:47:50 编辑过」</div>
     
发表于 2008-9-22 16:22:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-22 17:39:50 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">5.2.8  </B>除第一类防雷建筑物和本规范4.3.2条1 款的规定外,屋顶上<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气贯通,并<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1          </B>旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙上的盖板等,其截面应符合本<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">规范表5.2.1的规定,其壁厚应符合本规范5.2.7条的规定。<o:p></o:p></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2</B>  输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于2.5 mm;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT face="Times New Roman">5.2.7  </FONT></B>除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">接闪器,并应符合下列要求:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.75pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1           </B>板间的连接应是持久的电气贯通(例如,采用铜锌合金焊、<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接);<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.75pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2           </B>金属板下面无易燃物品时,其厚度:铅板不应小于2 mm,钢<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">(不锈钢、热镀锌)、钛和铜板不应小于0.5 mm,铝板不应小于0.65 mm,锌板不应小于0.7 mm;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.75pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">3           </B>金属板下面有易燃物品时,其厚度:钢(不锈钢、热镀锌)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">和钛板不应小于4 mm,铜板不应小于5 mm,铝板不应小于7 mm;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 48.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.75pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">4           </B>金属板无绝缘被覆层。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.15pt; TEXT-INDENT: -14.7pt; mso-para-margin-left: 1.95gd; mso-char-indent-count: -1.96">注:薄的油漆保护层或1 mm厚沥青层或0.5 mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。<o:p></o:p></P>
<P>注意:以下两条:</P>
<P>“<STRONG>2</STRONG>  输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于2.5 mm;”</P>
<P>“其壁厚应符合本规范5.2.7条的规定”</P>
     
发表于 2008-9-22 17:48:19 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

<P>“1、“如果一半设计金属栏杆,一半设计圆钢,栏杆与圆钢连接,怎么连接啊?”--搭接或者卡接。”</P>
<P>这个实际上是措施,可以采用侧击防护中的防雷装置与铝合金窗的连接方式,预埋接地扁铁方式就可以。</P>
     
发表于 2008-9-22 22:40:59 | 显示全部楼层

回复:咨询关于屋面使用金属栏杆做接闪器的问题

学以致用,楼上的做得很不错哦。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则