账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4884|回复: 1

高压户外柱上补偿装置检验流程单

[复制链接]
发表于 2008-10-10 01:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><FONT face=宋体>高压户外柱上补偿装置检验流程单</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-<FONT face=宋体>原材料进库检验</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">  1-1-<FONT face=宋体>箱体应于设计图纸尺寸相符,箱体外观表面静电喷塑是否有漏光,表面喷塑是否均匀,箱体内部塑粉是否都喷到,无漏光,接地螺栓处用抛光机把静电塑粉磨掉,防止接地电阻达不到接地要求;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-1-2<FONT face=宋体>箱体材料检验:箱体采用2mm厚冷轧钢板制作表面应光滑;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-2-1<FONT face=宋体>原材料进库检验 </FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-2-1<FONT face=宋体>电容器型号应于图纸型号相符,电容器拆箱检验电容器表面无股肚,喷漆均匀,瓷瓶套管无划伤,接地螺丝处应有明显接地标记,用摇表侧电容器绝缘电阻满足绝缘要求,电容器容量测试仪测试电容器容量满足国家标准-5+10,电容器耐压试验,工频电压试验应是电容器的额定电压2.5倍;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-2-2<FONT face=宋体>真空接触器型号应于图纸设计型号相符,拆箱检验,接触器外观无划伤,绝缘件表面应光滑,电压应与设计图纸相符,通电耐压实验,额定电压10KV,工频耐压42KV,断口耐压48KV,控制辅助回路工频耐压2500V,符合国家标准,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-2-3<FONT face=宋体>电压互感器,电流互感器,应于设计图纸型号相符无差异,工频耐压42KV,电流互感器电流用电流升流器试验电流是否与名牌上电流相符,偏差不超过允许值,电压互感器试验容量是否与标准相符不超过标准允许值,互感器精确度是否满足使用要求。</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-2-4<FONT face=宋体>穿墙套管表面应光滑无划伤,工频耐压42KV满足标准要求;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">1-2-5<FONT face=宋体>补偿控制器,电流继电器,中间继电器,控制变压器,时间继电器,应于图纸设计型号相符,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><FONT face=宋体>确认原材料数量及型号无误后开始安装:</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">2-1-1<FONT face=宋体>元器件安装工艺 </FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">2-1-1 <FONT face=宋体>电容器安装,电容器名牌应朝维护人员易看到的这面,电容器接地线应可靠接地,电容器瓷瓶由于考虑在运输过程中震动太大 瓷瓶上端均选用软连接 连接电源;电容器装好后装穿墙套管,真空接触器,电压互感器,电流互感器,主要元器件安装螺丝必须上紧,安装时要考虑用户以后的维护~好维护~易拆卸,元器件阶地必须采用不小于4平方毫米的接地导线或软连接与箱体接地螺丝可靠连接;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">2-1-2<FONT face=宋体>控制回路安装,控制器,继电器,元器件应装正,接地线应可靠接地,元器件安装应便于以后拆卸维护,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">2-1-3<FONT face=宋体>元器件装好后二次接线,二次线电压线采用BVR1.5平方毫米软导线压接线鼻与元器件连接,电流线采用BVR2.5平方毫米,二次编号要清晰,界线号号码方向要统一方向,螺丝应上紧,螺丝无划扣,界线应与设计图纸完全相符,二次端子最多允许压接两根二次线,继电器室用扎带扎起,平均每25mm应固定一处用吸盘或二次线夹固定,接线应美观,控制回路应满足盘柜二次验收规范;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">2-1-4<FONT face=宋体>二次接线完毕后,二次接线工对控制回路自检,接线无虚接,螺丝无划扣,用万用表测控制回路无短路现象;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">2-1-3<FONT face=宋体>一次母线制作 先检查元器件是否安装牢固,无漏装,安全距离是否满足高压绝缘要求,一次母线制作,母线选用TMY-30*3铜母线制作,从穿墙套管到电压互感器电流互感器的连接,电流互感器到真空接触器,电压互感器到绝缘子均选用硬母线连接,真空接触器下桩头到自动组电容器选用软连接连接,固定补偿电容器组用喷逐是熔断器连接,一次母线安装制作应符合母线制作规范要求,母线全部镀锡处理,表面应光滑无划伤,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">3-1-1 <FONT face=宋体>设备组装完毕后 应自检 元器件型号是否和图纸项目,一次母线制作是否和图纸相符,二次回路与高压应满足绝缘要求,成套部分安装工艺应美观。</FONT><o:p></o:p></P><!--EndFragment-->
 楼主| 发表于 2008-10-10 01:25:17 | 显示全部楼层

回复:高压户外柱上补偿装置检验流程单

<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><FONT face=宋体>先察看 元器件的安装 二次配线 一次线制作与图纸相符无误后,用摇表对一次回路对地进行绝缘试验满足要求无接地现象,用万用表测量一次回路与二次回路无接通可进行耐压试验,先把电容器和主回路断开,进行42KV工频试验满足要求后,在对电容器进行11/开方3*2.15倍工频耐压,主回路与地无闪烁,放电电流满足高压试验规范;</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">4-1-2<FONT face=宋体>二次回路通电试验</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><FONT face=宋体>把电压互感器 二次100控制线拆开 将调试台100V电源接入 电压表显示电压正常100V, 把仪表面板转换开关达到左边45度手动按启动按钮,真空接触器合闸,合闸指示灯亮,然后 按分闸按钮,合闸指示灯灭,连续频繁操作10次,二次控制回路正常,可把转换开关达到右边45度然后把调试台二次5A电流接入 控制器的取样电流最小检测电流为100ma 把控制器设置到自动控制器 这时把升流器电流升到超过100ma控制器动作控制器面板投入回路现实一路指示灯亮同时真空接触器合闸仪表门合闸指示灯亮,然后控制电压调节到低于80V控制器低电压闭锁 控制器显示故障闭锁真空接触器跳闸,需要在合闸必须把仪表门分闸按钮断开,故障解除,然后在把电压调整到118V控制器显示过电压闭锁,控制器上过压指示灯亮真空接触器跳闸,频繁操作10次都正常后</FONT><FONT face=宋体>;</FONT></P><!--EndFragment-->
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则