账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5491|回复: 3

请教消防设备

[复制链接]
     
发表于 2008-11-1 21:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>民规:13.9.6 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置</P>
<P>那么软启动和降压启动算是变频吗</P>
发表于 2008-11-1 23:22:34 | 显示全部楼层

回复:请教消防设备

不算,变频是改变频率。消防设备不适合调节压力、流量。<br><br>软启动仅仅是启动阶段控制,启动后切换到旁路。不属于该条文规定的变频<br>
     
发表于 2008-11-1 23:31:47 | 显示全部楼层

回复:请教消防设备

不算
发表于 2008-11-4 16:10:06 | 显示全部楼层

回复:请教消防设备

同意一楼的说法!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则