账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8921|回复: 8

消防泵的手动级别?

[复制链接]
发表于 2008-11-12 17:17:37 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

4楼诚哥的回答算是对题了,但是我现在的情况是消火栓启动不了手动档的泵,我就觉得有问题.
     
发表于 2009-5-24 10:52:25 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-9 16:42:47</i>)的发言<br><p>我看过上海凯泉的消防泵控制柜。网上看看,就明白了</p><p>消防控制室优先,可以解除消防栓起泵信号。</p><p>看了三遍楼主的题目,以上回答不对题,也不删了。</p><p>联动控制设在手动位置时,消火栓远程和控制室远程能起泵。</p></div><br>国标的原理图也不能实现 解除消防栓起泵信号 吧。<br>
发表于 2009-5-25 06:33:28 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-11-5 8:46:13</I>)的发言<BR>就是消防控制柜手动档时,消火栓远程和控制室远程能不能起泵.哪条规范推荐看看.谢谢.<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>      一般水泵控制箱(柜)上有一泵手动,自动,2泵手动,等转换,消防中心的控制信号是接在自动控制状态的,包括自动起泵信号和手动起泵信号。原因是为满足两泵互为备用的条件。</P>
<P>     只有在自动状态,2泵才互为备用。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-5 08:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是消防控制柜手动档时,消火栓远程和控制室远程能不能起泵.哪条规范推荐看看.谢谢.

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 shifeng2001 在 2009-5-23 13:34:58 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-5 22:36:47 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

<P>消火栓按钮信号除了去消防中心之外,还要直接去水泵房的水泵控制柜,作用就是直接启动消防泵的。</P>
<P>你可以看看建规或者高规的水那部分规范条文。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-9 14:45:53 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

我就晕了,这么多搞设计的,难道没研究过我提的问题吗,希望大家踊跃开口啊。
发表于 2008-11-9 15:57:22 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

<P>你有一点理解错了,如果有手自动切换挡,</P>
<P>当然要手动、自动控制要严格分开。如果你想自己画控制图,建议把手/自动状态信号也给消防控制室。</P>
<P>至于消火栓按钮起泵,是火警出现使用的起泵方式,不论手自动都应能实现起泵控制。</P>
发表于 2008-11-9 16:42:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-9 16:53:52 | 显示全部楼层

回复:消防泵的手动级别?

<P>解除我觉得不是很必要,应该把消防栓按钮起泵信号信号给消防中心。</P>
<P>存在误操作的可能。包括喷淋,不小心将喷头触发流水就起泵,太危险了。应该确认后起泵,这也可靠的多。</P>
<P>新的常用电机控制图籍在编修,拭目以待吧。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则