账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16546|回复: 15

[原创]双拼电缆如何穿管?

[复制链接]
     
发表于 2008-11-24 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请高手 指教[em12]</P>
     
 楼主| 发表于 2008-11-24 11:49:41 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<P>但单独穿管 还是分开穿管?有何依据?</P>
     
发表于 2008-11-24 15:55:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<P>当然是单独穿管了!</P>
     
发表于 2008-11-24 21:33:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

单独穿管啊,双拼电缆,截面肯定小不了,哪有那么大的管子
     
发表于 2008-11-24 22:57:13 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>paner</B></FONT> 在(<I>2008-11-24 11:49:41</I>)的发言<BR>
<P>但单独穿管 还是分开穿管?有何依据?</P></DIV>
<P><BR><BR>能一起穿就一起穿,不能就单独穿。</P>
<P>这个答案满意否?</P>
发表于 2008-11-25 10:02:42 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-11-24 22:57:13</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>paner</B></FONT> 在(<I>2008-11-24 11:49:41</I>)的发言<BR>
<P>但单独穿管 还是分开穿管?有何依据?</P></DIV>
<P><BR><BR>能一起穿就一起穿,不能就单独穿。</P>
<P>这个答案满意否?</P></DIV>不满意,=于没回答![em4][em4][em4][em4]<BR><BR>
发表于 2008-11-25 10:52:12 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

大电流单独穿,小电流可以并,照明线路可以并一管不超过8线,,不过并管的话热量会相互影响
     
发表于 2008-11-25 13:08:18 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<P>1、穿得下的情况下只能船一根管,若分开穿管会产生涡流。</P>
<P>2、穿不下的情况下应用桥架直接送到用电点。</P>
发表于 2008-11-25 13:12:12 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

四楼对的.
     
 楼主| 发表于 2008-12-2 14:25:59 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

[em20]谢谢各位热心参与:)   7楼说的涡流问题 能否说得详细些?
     
发表于 2008-12-2 14:30:05 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<P>多芯的电缆没有涡流的潜在诱发因素。</P>
<P>奇怪,为何一定要穿管?双拼的为何一定要穿管,好穿吗?</P>
     
发表于 2009-2-27 16:44:29 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<P>5. 4. 4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:<BR>1 每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。<BR>2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。</P>
     
发表于 2009-2-27 16:58:46 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 13:08:18</I>)的发言<BR>
<P>1、穿得下的情况下只能船一根管,若分开穿管会产生涡流。</P>
<P>2、穿不下的情况下应用桥架直接送到用电点。</P></DIV><BR><BR>不要误导别人,这样哪有涡流问题,又不是单根线穿管!!
     
发表于 2009-2-27 17:04:00 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lwix1103</B></FONT> 在(<I>2009-2-27 16:44:29</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>小弟浅薄,不知阁下规范引自那里
     
发表于 2009-2-28 00:05:20 | 显示全部楼层

回复:[原创]双拼电缆如何穿管?

电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则