<P>树干式供电是否允许变径? 应遵循哪一条规范? </P>
     
发表于 2008-12-1 22:22:02 | 显示全部楼层

回复:树干式供电 电缆变径问题

可以变径,具体详参民规第7.1.4和7.6.8,以及低压配电设计规范第4.2.4条
发表于 2008-12-2 01:24:06 | 显示全部楼层

回复:树干式供电 电缆变径问题

尽量不要变,一旦变径,你得保证保护开关能保护到这段变径线路的过载及短路。<br>
发表于 2008-12-2 11:53:17 | 显示全部楼层

回复:树干式供电 电缆变径问题

3m内不用装开关
发表于 2008-12-2 17:31:02 | 显示全部楼层

回复:树干式供电 电缆变径问题

<P>一般不要变。要变,可考虑的相关问题就多了</P>
发表于 2008-12-2 21:51:43 | 显示全部楼层

回复:树干式供电 电缆变径问题

假如按IEC标准,3米以内不用装短路保护(有几个条件的),但过载保护一定要装,除非能保证不过载
发表于 2008-12-2 22:37:24 | 显示全部楼层

回复:树干式供电 电缆变径问题

我最赞同2楼的答案