关于桥架的规范是什么?什么建筑一定要用桥架?再问个,有这样一种规范吗:专门说明低压断路器的?
发表于 2008-12-10 17:24:26 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架

<P>钢制电缆桥架工程设计规范,使用桥架是由管线多数决定,不是由建筑物决定的。一般出线多于8个回路的电缆采用桥架。</P>
<P>照明箱虽然有多达32个回路,但要视情况使用,不然那么多管子在墙面里面太多了。</P>
<P>断路器有制造规范,选择通常按低压配电设计规范。</P>
发表于 2008-12-10 18:04:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-12-11 11:40:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-11 15:49:34 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架

<P>我的做法:&gt;5照明支路的都用线槽,因为5跟钢管的价格抵得上线槽了</P>
<P>25以上电缆用桥架,不管几根</P>
发表于 2008-12-11 23:47:07 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-12-11 11:40:58</I>)的发言<BR>
<P>大鼻山前辈的博文:</P>
<P style="BACKGROUND: #e4f5dc; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=宋体>建筑设计防火规范》</FONT>GB50016-2006<FONT face=宋体>或《高层民用建筑设计防火规范》</FONT>GB50045-95<FONT face=宋体>(</FONT>2005<FONT face=宋体>年版)里的电气消防章节,经常提到</FONT>“<FONT face=宋体>金属线槽</FONT>”<FONT face=宋体>而少提到</FONT>“<FONT face=宋体>电缆桥架</FONT>”<FONT face=宋体>。请问,什么样的电缆桥架可与金属线槽等同?<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="BACKGROUND: #e4f5dc; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=宋体>答:①中国工程建设标准化协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》</FONT>(CECS31:2006)<FONT face=宋体>对于</FONT>“<FONT face=宋体>桥架</FONT>”<FONT face=宋体>的定义是,由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的、具有连续刚性的结构系统的总称。在房屋建筑工程中,常用桥架一般可分为梯级桥架、托盘桥架(又分为带盖无孔、带盖有孔、无盖有孔等)及槽式桥架等。桥架主要用于敷设电缆。<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="BACKGROUND: #e4f5dc; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=宋体>②线槽尚无明确定义。一般认为,与桥架相比,线槽尺寸相对较小,均属于槽式,具有带盖板的封闭型结构,主要用于敷设导线。</FONT> <o:p></o:p></P>
<P style="BACKGROUND: #e4f5dc; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=宋体>③在用于敷设消防线路方面,应认为</FONT>“<FONT face=宋体>完全封闭且火灾时不燃</FONT>”<FONT face=宋体>的电缆桥架,才与《建规》</FONT>GB50016-2006<FONT face=宋体>第</FONT><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">11.1.6</st1:chsdate><FONT face=宋体>条第</FONT>1<FONT face=宋体>款或《高规》</FONT>GB50045-95<FONT face=宋体>第</FONT>9.1.4.1<FONT face=宋体>条(</FONT>2005<FONT face=宋体>年版)中所提及的</FONT>“<FONT face=宋体>封闭式金属线槽</FONT>”<FONT face=宋体>等同。而符合此条件的,仅有带盖槽式桥架(不燃型)或带盖无孔托盘桥架(不燃型)等类型。<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="BACKGROUND: #e4f5dc; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=宋体>④当以桥架布设消防线路时,必须在设计图纸中详细注明桥架类型、规格。</FONT><o:p></o:p></P><BR></DIV><BR><BR>一般习惯叫法:放电缆叫桥架,放电线叫线槽。都是放导体的东西。
     
发表于 2008-12-13 17:24:22 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架

龙王在近期《建筑电气》有篇关于电缆桥架的文章,对工程实践意义很大,可以看看。。