账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17098|回复: 15

[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-21 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
0类灯具明年取消了,是不是今后住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?如果住宅用户只安坐灯头,比如卫生间和阳台照明,那保护线如何接?如果用户安的是II类灯具,那保护线又如何接?
发表于 2008-12-22 11:49:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

现在都已全部这么做了!
发表于 2008-12-22 11:57:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

<P>我们这里做的是高于2。5米的灯要加接地线</P>
发表于 2008-12-22 15:07:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

我们这里住宅还没有执行
     
发表于 2008-12-22 17:10:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

<P>你只需知道:只有一类灯具加PE线!</P>
     
发表于 2008-12-22 20:24:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

建议大家还是在照明回路里把PE线都配进去吧,需要用的时候可以接上。。。
     
发表于 2008-12-23 11:56:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-23 12:39:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

<P>你只需知道:只有一类灯具加PE线! </P>
     
发表于 2008-12-29 10:55:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-29 14:32:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

我们这也增加了PE线,如楼上所言,大多数灯具都是I类灯具。
     
发表于 2008-12-29 21:16:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

<P>如果使用Ⅰ类灯具,照明回路就应该PE线。</P>
<P> </P>
<DIV class=O style="mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"><STRONG>《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008</STRONG></DIV>
<P><STRONG>12.3.5  </STRONG><STRONG>当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。</STRONG></P>
     
发表于 2008-12-29 21:39:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

上海2006年就已经这样执行了啊!
     
发表于 2008-12-29 22:53:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

呵呵,我这儿是从03年开始就在照明回路上加PE线了(I类灯具)
     
发表于 2008-12-29 23:03:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]0类灯具明年取消了,住宅 办公等建筑所有的照明回路都要加接地保护线?

<P>对的!</P>
     
发表于 2008-12-30 10:49:02 | 显示全部楼层

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则