账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11398|回复: 9

一个BV 线穿管施工方提的问题?

[复制链接]
发表于 2009-1-4 10:32:43 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

<P><STRONG>第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。</STRONG></P>
<P><STRONG>一、标称电压为50V以下的回路;</STRONG></P>
<P><STRONG>二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;</STRONG></P>
<P><STRONG>三、同一照明灯具的几个回路;</STRONG></P>
<P><STRONG>四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。</STRONG></P>
<P><STRONG>但在施工过程中这样的情况是比较常见的,建议还是分开做的好</STRONG></P>
     
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>住宅楼六层,集中电表箱一层,一梯2户。</P>
<P>我每户BV-3X10-SC25-WC至户内开关箱</P>
<P>甲方和施工方想省钱,于是要我把两户的穿一个管然后在就变成了 BV-6X10-SC40-WC至每户开关箱(即在楼梯间墙上原来一边墙是6个管,现在就变成了3个管。单相不同支路可以共管吗?</P>

相关帖子

     
发表于 2008-12-29 23:20:39 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 23:14:23</I>)的发言<BR>
<P>住宅楼六层,集中电表箱一层,一梯2户。</P>
<P>我每户BV-3X10-SC25-WC至户内开关箱</P>
<P>甲方和施工方想省钱,于是要我把两户的穿一个管然后在就变成了 BV-6X10-SC40-WC至每户开关箱(即在楼梯间墙上原来一边墙是6个管,现在就变成了3个管。单相不同支路可以共管吗?</P></DIV>
<P><BR>1,记忆中不同相的回路不共管</P>
<P>2.如果是我,对这类要求决不理睬.最多是装糊涂--------看见了也只当没看见,但是要改图或者出变更通知那就是不可能的事了.<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:33:20 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

刚找到:低压配电设计规范
<P>户与户的总进线应该算同类照明的几个回路吧?</P>
发表于 2008-12-30 07:02:34 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

<P>可以,但将来有一户线要维修就影响别家。</P>
     
发表于 2008-12-30 09:22:14 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 23:33:20</I>)的发言<BR>刚找到:低压配电设计规范<BR>
<P>户与户的总进线应该算同类照明的几个回路吧?</P></DIV><BR><BR>你觉得算吗?你每户只有照明吗?插座呢?空调呢?
发表于 2009-1-2 19:53:36 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

建筑电气QQ群 31811516   欢迎每一位从事建筑电气的朋友加入。
发表于 2009-1-2 22:58:32 | 显示全部楼层

<P>户与户的总进线应该算同类照明的几个回路吧?</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>不能这么理解哦</FONT><BR><BR>
发表于 2009-1-3 01:08:51 | 显示全部楼层

回复:一个BV 线穿管施工方提的问题?

这个时候,想想线槽和桥架敷设,就没有疑问了。不过,各家不要纠缠在一起,比较好。
发表于 2009-1-3 18:21:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则