账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11103|回复: 8

关于设置防小动物进入室内设施的理解

[复制链接]
     
发表于 2009-1-1 19:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT size=4>《10kV及以下变电所设计规范》第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。在《民用建筑电气设计规范》4.9.10条也有同样的要求。防小动物进入室内的设施到底用不用设置挡鼠板(条文解释里未说明),如果设置挡鼠板显然不符合消防规范,我是从未设置过挡鼠板,但电力等相关行业要求在出口处设置挡鼠板,大家如何理解的?</FONT>
发表于 2009-1-1 22:04:47 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

建筑专业之事,他们知道最好办法
发表于 2009-1-2 00:01:25 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

电力行业有标准图的,可以直接选图
     
发表于 2009-1-2 01:14:05 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

进风百叶窗设置网孔不大于10mmx10mm的铁丝网。
发表于 2009-1-2 08:51:19 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

设置挡鼠板等防止小动物,非常必要。在实际工作中,经常发现电线或电器由于老鼠咬坏或短路的事故。
发表于 2009-1-2 16:43:11 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

<P><FONT face=removeFormat>                              挡鼠板是室内配电装置防止鼠害的一种措施。一般由木板外包白铁皮或用轻钢骨架</FONT></P>
<P>                     外包白铁皮,高度50cm左右,宽度略小于门框内侧,用导轨固定,这样就能防止老鼠进入</P>
<P>                     室内,从而防止鼠害。</P>
发表于 2009-1-2 19:47:33 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

建筑电气QQ群 31811516   欢迎每一位从事建筑电气的朋友加入。
发表于 2009-1-3 01:21:56 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-2 8:51:19</I>)的发言<BR>设置挡鼠板等防止小动物,非常必要。在实际工作中,经常发现电线或电器由于老鼠咬坏或短路的事故。</DIV><BR><BR>感觉各个地方的老鼠可能不一样。我们这,不会发生老鼠吃电线、设备的事。还是人吃啥,他吃啥。
发表于 2009-1-3 14:24:49 | 显示全部楼层

回复:关于设置防小动物进入室内设施的理解

<P>本人觉得设置挡鼠板是必要的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则