账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8767|回复: 5

[讨论]小型断路器的灵敏度校验?

[复制链接]
发表于 2009-1-8 17:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>以C曲线16A微断为例,</P>
<P>一般瞬时脱扣值为5~10In</P>
<P>很多产品为&lt;=5In不脱扣</P>
<P>&gt;5In, 时间t&gt;0.1s  不脱扣</P>
<P>&gt;10In, 时间t&lt;0.1s  脱扣</P>
<P>校验时大家取哪个值,是否是10In,即最小短路电流为16*10*1.3=208A</P>
<P>手册P156中给出的相保阻抗是4x2.5的规格,那么对于单相仅3根线,表格的数据是否要增大修正?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ABB 在 2009-1-13 18:47:29 编辑过」</div>
     
发表于 2009-1-9 16:45:49 | 显示全部楼层

回复:小型断路器的灵敏度校验?

<P>首先声讨你一下,呵呵,我用了ABB的东西,没看参数,可把我害惨了.</P>
<P>校验灵敏度时当然要取最大值10In,单相仅3根线一样按照4x2.5的规格考虑,</P>
发表于 2009-1-12 09:09:25 | 显示全部楼层

回复:小型断路器的灵敏度校验?

<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>以下是引用 <B>ABB</B> 在(<I>2009-1-8 17:29:53</I>)的发言<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>以C曲线16A微断为例,<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>一般瞬时脱扣值为5~10In<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>很多产品为&lt;=5In不脱扣<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>&gt;5In, 时间t&gt;0.1s  不脱扣<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>&gt;10In, 时间t&lt;0.1s  脱扣<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>校验时大家取哪个值,是否是10In,即最小短路电流为16*10*1.3=208A<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #eeeeef; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>手册P156中给出的相保阻抗是4x2.5的规格,那么对于单相仅3根线,表格的数据是否要增大修正?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><BR>1.首先说明一下两条曲线的原因:该曲线是对应同一电流的不同动作时间而绘出的。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>2.灵敏度的校验是在规定时间内,保护电器可靠动作。不同的系统该时间限值不同。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>目前我国规范要求:(TN)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>(1)供给配电和固定式(相对地220V)设备,动作时间不大于5<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>(2)供给手握,移动、插座线路,220V动作时间不大于0.4s,380V动作时间0.2s,大于380V动作时间0.1s<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>(3)同一配电箱给上面两种情况的设备供电要满足最低动作时间的要求。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>3.校验:(在上面的基础上进行校验)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>(1)只要(最小短路电流除以1.3)对应的上面的曲线时间小于5s即可,对于C曲线同时要大于其规定动作范围的最小值,如5In。(<FONT color=#d52b4d>对此有人认为只要在规定时间内动作,导线满足热稳定即可,个人觉得C曲线还是要大于5In</FONT>)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>(2)常见的都是RCD保护<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>(3)最典型的配电箱中有照明和插座回路,如住宅。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>a)220V回路为例子:照明回路MCB动作时间小于0.4s,按(1)选择;或都加RCD,总之是以保证动作时间为准。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>b)保证PE线至总等电位的阻抗不大于(UL/U0)*Zd,即(50/220)*故障回路的阻抗;或在该配电箱处做等电位联结。总之是以确保不超过安全电压为准。值得注意的是安全电压限值要以所在环境为准,如浴室内为潮湿场所应为UL=25V<o:p></o:p></P>
     
发表于 2009-1-12 23:31:28 | 显示全部楼层

回复:小型断路器的灵敏度校验?

wo版的知识真扎实!!!赞一个!!
 楼主| 发表于 2009-1-13 18:24:48 | 显示全部楼层

回复:小型断路器的灵敏度校验?

<P>感谢!</P>
<P>但请教塑壳断路器,有多条曲线,各是什么含义呢?</P>
发表于 2009-1-15 10:44:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小型断路器的灵敏度校验?

<P>一般都是对应不同脱扣器的</P>
<P>比如250A壳架,安装100A,16A的脱扣器,其对应的曲线往往是不同的。</P>
<P>还有就是有短延时的往往多条曲线对应不同的延时时间。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则