账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8380|回复: 8

短路分段能力

[复制链接]
     
发表于 2009-1-12 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总工审图要求:低压柜出线断路器分段能力大于等于35KA。<BR>请问这个35KA是Icu(额定极限短路分段能力) 还是Ics(额定运行短路分段能力)?
发表于 2009-1-12 16:16:09 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

<P>宜采用Ics,在Ics值下分断,断路器不会受损,而在Icu值下分断,断路器可能会受损。</P>
     
发表于 2009-1-12 22:48:59 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

<P>额定极限短路分段能力。。。</P>
<P>新民规提出来了。。。</P>
     
发表于 2009-1-12 23:01:18 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

<P>规范要求是Icu(额定极限短路分段能力)</P>
<P>有条件,用Ics</P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-13 01:31:07 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

<P>新民规里没有啊 ?冷版在哪条啊?</P>
<P>不过技术措施里写的是以Icu(额定极限短路分段能力)</P>
发表于 2009-1-13 08:14:42 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

Ics比Icu的检验更加严格,考虑到短路电流估算的差值,宜采用Icu校验,当然有条件的话用Ics校验更有保证.
发表于 2009-1-13 16:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-13 18:21:51 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

<P>重要回路,变配电所建议用Ics校验,毕竟是干线,一次故障损坏后,影响面较小,</P>
<P>末端用Icu比较合适,可降低成本,即使损坏影响面较小。</P>
发表于 2009-1-14 19:37:07 | 显示全部楼层

回复:短路分段能力

好的产品都把两个值注明了,便于选择,可有的产品只注明Icu值。不过目前规范好像没有明确是用哪个值?如果按Ics,甲方一般不会领情的,他们只关心经济,特别是开发商。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则