账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8239|回复: 4

采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

[复制链接]
     
发表于 2009-2-27 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护,请除了配电手册以外还有哪个规范提到过这个问题?
发表于 2009-2-27 19:09:54 | 显示全部楼层

回复:采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

<P>有的东西不是规范上有的。从开关特性和供电可靠性上说,应该这样做。好像老明规有。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-2-27 20:24:34 | 显示全部楼层

回复:采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

<P>这个原因我也知道。我只是想尽可能找出规范,因为办公室的另外一个做图就范这个错误了,我给他校对,他让我拿出规范依据</P>
     
发表于 2009-2-27 22:38:26 | 显示全部楼层

回复:采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

<P>08民规</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.7.7</st1:chsdate>在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。</P>
     
发表于 2009-2-28 10:59:03 | 显示全部楼层

回复:采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-2-27 19:09:54</I>)的发言<BR>
<P>有的东西不是规范上有的。从开关特性和供电可靠性上说,应该这样做。好像老明规有。</P></DIV>
<P><BR>明显规范不熟的说。。。。</P>
<P>[em1]<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则