账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8601|回复: 7

8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

[复制链接]
     
发表于 2009-3-22 23:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>8层住宅(总建筑面积3600平方),地下室(地下室总面积400平方)设置了变配电室及自行车库,地上一层为商业网点,建筑定性为:带有商业网点的普通住宅。查阅相关规范此楼无2级负荷,全部为3级负荷。不用设置应急备用电源。电梯单电源。</P>
<P>应急照明采用自带蓄电池灯具即可。火灾报警我也不设置了。</P>
<P>大家看看这个做法有什么不脱或不对的地方?</P>
<P>我的做法应该没有违反任何规范吧?</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-3-23 11:18:04 编辑过」</div>
发表于 2009-3-23 07:37:09 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

<P>商店的面积要小于3000平米/层才行</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:09:16 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

<P>晕 都说是商业网点了 连商住楼都不是。</P>
     
发表于 2009-3-23 18:58:44 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

<P>5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:</P>
<P>1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;</P>
<P>2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;</P>
<P>3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;</P>
<P>4 应设置火灾报警装置;</P>
<P>5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。</P>
<P>----摘自《建规》</P>
<P>你怎么处理发电机房,有没有发电机房?<BR></P>
发表于 2009-3-23 19:54:50 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 11:09:16</I>)的发言<BR>
<P>晕 都说是商业网点了 连商住楼都不是。</P></DIV><BR>商业网点也有大小,
     
发表于 2009-3-24 19:38:42 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 19:54:50</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 11:09:16</I>)的发言<BR>
<P>晕 都说是商业网点了 连商住楼都不是。</P></DIV><BR>商业网点也有大小,</DIV><BR><BR>单套300平方米以下才是商业网点。
发表于 2009-3-28 10:23:11 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

<P>另外,说是商业网点,还要看做什么用,不能只看面积--------</P>
发表于 2009-3-28 10:31:38 | 显示全部楼层

回复:8层住宅一层为商业网点,地下室设置了变配电室..........

比如,是卖鞋的,前面是店,后面是库房,就变成了仓库,大家都是如此,就变成了一个大仓库。。。如此问题就大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则