账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19683|回复: 23

[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-23 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?用C特性的行不行?
     
发表于 2009-3-24 10:35:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

我用C的
发表于 2009-3-24 11:13:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>功率小时C曲线也可,</P>
<P>大部分人选D曲线,空调夏季制冷时,基本都是电动负荷。</P>
发表于 2009-3-24 11:52:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>原来注意过这个问题;现在都不考虑了,都用C特性的.</P>
<P>举个例子:</P>
<P>客厅空调常用3P的单相变频柜机,冷暖电辅,额定电流约11.5A(电机电流)+7A(电辅电流)=18.5A;</P>
<P>工作原理是先启动电机,后启动电辅;那启动电流只要考虑电机,启动电流按额定电流的5~7倍(选7倍),</P>
<P>11.5*7=80.5A</P>
<P>选用20A~25A的空开(选用25A的配3*6的导线),C特性的空开瞬动电流是5~10倍额定电流(5倍是不会动作的)</P>
<P>25*5=125A</P>
<P>能够躲过启动电流.</P>
<P>那么选用20A的空开可以不呢?计算下也没问题.只是要考虑发展的空间,现在有的大客厅,小3P已经不能满足需要,还有电辅还有大功率的,所以选用25A的比较适宜.</P>
发表于 2009-3-24 20:55:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>                       断路器是选C特性还是选用D特性,要看断路器设置处的短路电流,短路电流小选C特性的断路器,</P>
<P>                 短路电流大可选D特性断路器。这是一般概念,具体还需经过短路电流计算,否则,不是跳不了闸,或</P>
<P>                 断路器被烧毁。</P>
发表于 2009-3-24 21:35:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

技术措施上建议用D特性
     
发表于 2009-3-26 03:43:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 22:29:51</I>)的发言<BR>请问:住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?用C特性的行不行?</DIV><BR>C型曲线即可。<BR><BR> 20093263435011.jpg
     
发表于 2009-3-26 03:59:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>抱歉,我还没查到国内标准关于这个问题的具体规定。</P>
<P>但是英国的规范有规定。可以下载上面的图片。</P>
发表于 2009-3-26 10:11:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009-3-24 20:55:02</I>)的发言<BR>
<P>选断路器的特性要看短路电流?不会吧?</P>
<P><BR><BR> </P>
发表于 2009-3-27 17:57:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2009-3-26 10:11:14</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR></P></DIV><BR>关键词:灵敏度!!!!!<BR>
     
发表于 2009-3-28 09:59:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

选这种末端系统的微断,选C还是选D特性,与短路电流无关系,只要能躲开线路尖峰电流、保证不误动即可。<br><br>另,3楼关于电动机起动电流校验断路器是否会误动的算法有点缺陷,应保证断路器的瞬时动作电流大于2.2倍电动机起动电流。<br>
     
发表于 2009-3-29 09:35:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

3楼的算法,其启动倍数的关系有待确定,原因:1、单相电机,2、变频控制,我认为5-7倍的关系,应能找到出处
     
发表于 2009-3-29 09:37:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>严格来说,末端短路器选择,应该综合考虑其正常启动,分段能力,及灵敏度要求的</P>
     
发表于 2009-3-30 13:05:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

灵敏度在这里跟断路器C或D有点很小的关系,但基本可忽略。主要还是要躲开启动电流。
发表于 2009-4-7 13:38:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则