账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10387|回复: 10

配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

[复制链接]
发表于 2009-4-2 22:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在选择了断路器后,根据断路器额定电流In选电缆时,各位是在额定电流In的基础上乘以多大的系数来选择电缆的?
     
发表于 2009-4-3 10:58:39 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

应该根据断路器的反时限整定值选择电缆截面。
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:26:29 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

愿闻其详
     
发表于 2009-4-3 13:07:09 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

<P align=center> </P>
<P align=center><FONT size=5>低压配电设计规范</FONT></P>
<P align=center>50054-95</P>
<P>第4.3.3条 过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器, 其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。</P>
<P>第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:</P>
<P>I<SUB>B</SUB>≤I<SUB>n</SUB>≤I<SUB>z</SUB> (4.3.4-1)</P>
<P>I<SUB>2</SUB>≤1.45I<SUB>z</SUB>(4.3.4-2)</P>
<P>式中 I<SUB>B</SUB>--线路计算负载电流(A);</P>
<P>I<SUB>n</SUB>--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);</P>
<P>I<SUB>z</SUB>--导体允许持续载流量(A):</P>
<P>I<SUB>2</SUB>--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I<SUB>2</SUB>为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。</P>
发表于 2009-4-3 14:18:37 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

<P>考虑按1.1倍定载流量.开关动作误差为10%.</P>
发表于 2009-4-4 23:27:53 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-3 10:58:39</I>)的发言<BR>应该根据断路器的反时限整定值选择电缆截面。</DIV><BR>能解释一下“反时限整定值”是什么意思呀?还用计算吗?具体告诉我怎么根据它来选择电缆截面?请教.....<BR>
发表于 2009-4-4 23:57:17 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaosi_1114</B></FONT> 在(<I>2009-4-4 23:27:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-3 10:58:39</I>)的发言<BR>应该根据断路器的反时限整定值选择电缆截面。</DIV><BR>能解释一下“反时限整定值”是什么意思呀?还用计算吗?具体告诉我怎么根据它来选择电缆截面?请教.....<BR></DIV><BR><BR>反时限就是过电流越大动作时间越短。断路器都有有动作特性曲线,有的是可以调整的。具体可以查阅断路器说明书或厂家资料。
     
发表于 2009-6-10 16:25:47 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

哦,这个我也没注意过,顶上去,大家讨论一下
     
发表于 2009-6-10 22:35:53 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

负荷不一样,这个系数不一样。比如配电线路和电动机的情况不一样,比如白炽灯和荧光灯、金卤灯不一样。
发表于 2009-6-12 14:03:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-7-17 08:33:14 | 显示全部楼层

回复:配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

电缆的选择和敷设方式、环境温度有关吧????单纯的谈肯定不对。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则