关于一个短路分段能力问题,审图提出的

  [复制链接]
     
发表于 2009-4-15 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>3类多层住宅建筑 地下室设置了变配电房有两台1250KVA变压器,变配电房内设置了一个配电箱(主要为配电房照明用),该配电箱总断路器为微型断路器 分段能力为6KA</P>
<P>审图的提出:该配电箱进线断路器采用微型断路器短路分段能力不够,应改为塑壳断路器。因为改配电箱距离低压配电柜距离很近,所以短路电流比较大。</P>
<P>如果按照审图的要求把总进线的断路器改为塑壳的满足短路电流,那么也应该把此配电箱出线断路器也改为塑壳断路器,因为这个进线断路器处和出线断路器处的短路电流大小是一样的。</P>
<P><BR> 200941511121629.jpg </P>
<P>这里A,B点的短路电流应该是一样大小,</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-4-15 11:12:46 编辑过」</div>
发表于 2009-4-15 10:21:41 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<P>审图的人提的没什么问题!</P>
<P>你用的开关厂家可否提供了级联配合表呢,ABB,S,都有,这时就体现了大型厂的优势了,提供资料齐全,哈哈</P>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一级注册民工 在 2009-4-15 14:19:40 编辑过」</div>
     
发表于 2009-4-15 14:04:09 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

要看断路器有没有限流功能。
     
发表于 2009-4-15 16:57:00 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

1250的变压器,就是有级联功能,也不可能限制到6KA吧
     
发表于 2009-4-15 17:07:03 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

按级联配合表上的数据选应该可以
发表于 2009-4-15 17:33:23 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009-4-15 16:57:00</I>)的发言<BR>1250的变压器,就是有级联功能,也不可能限制到6KA吧</DIV>
<P><BR>级联和限流是两回事,虽然级联是用的限流原理</P>
<P>个人意见<BR></P>
发表于 2009-4-15 20:01:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-4-15 22:42:49 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<P>请教高手来指点</P>
     
发表于 2009-4-15 23:28:37 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<P>1、什么叫3类多层住宅?</P>
<P>2、1250KVA变压器处短路电流估计不会少于20KA,即A或B点短路电流不会少于20KA.我觉得至少要A点保证吧。 </P>
发表于 2009-4-16 13:05:03 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<P>我查了下表,可以满足要求.</P>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一级注册民工 在 2009-4-16 16:25:53 编辑过」</div>
     
发表于 2009-4-16 14:51:50 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<P>柜内配出开关选用限流型的,AB两点可选高分断微断,不考虑级联就可以达到15kA.</P>
发表于 2009-4-16 15:12:15 | 显示全部楼层

回复:关于一个短路分段能力问题,审图提出的

<P>没办法,还是要按短路电流来处理,也有提出用熔断器的,但插座回路的漏电保护不好处理</P>
     
发表于 2010-3-6 11:06:30 | 显示全部楼层
A处可以采用模数化熔断器,分断能力比较高,型号是RT14.
     
发表于 2010-3-6 15:08:43 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-3-6 15:09:19 | 显示全部楼层
无论你怎么玩,MCB没有那么大的分断能力。