账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8734|回复: 2

请教高手!三绕组电压互感器开口三角的作用?

[复制链接]
发表于 2009-5-13 16:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形,这是为什么啊?
发表于 2009-5-14 06:26:52 | 显示全部楼层

回复:请教高手!三绕组电压互感器开口三角的作用?

用来测量电网的对地绝缘,正常情况时接于开口处的电压表指示为0.当一相接地时出现零序电压,开口处出现100伏的电压作用于信号继电器
发表于 2009-5-17 10:05:11 | 显示全部楼层

回复:请教高手!三绕组电压互感器开口三角的作用?

楼上讲的清楚,补充一句,是小接地电流电网.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则