账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20431|回复: 23

求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-6-8 20:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<STRONG>求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?看国标图集是没有.</STRONG>
发表于 2009-6-9 07:12:09 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

我可以负责的告诉你:需要
发表于 2009-6-9 08:37:37 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

可以单侧设
发表于 2009-6-9 08:58:10 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P align=justify><FONT size=3><STRONG>火规:6.3.8</STRONG> </FONT><FONT face=宋体 size=3>消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.1 </FONT><FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.2 </FONT><FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>(1)</FONT><FONT face=宋体 size=3>感烟探测器动作后,卷帘下降至距地</FONT><FONT size=3>(</FONT><FONT face=宋体 size=3>楼</FONT><FONT size=3>)</FONT><FONT face=宋体 size=3>面</FONT><FONT size=3>1.8m;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>(2)</FONT><FONT face=宋体 size=3>感温探测器动作后,卷帘下降到底;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.3 </FONT><FONT face=宋体 size=3>用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底</FONT><FONT size=3>;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.4 </FONT><FONT face=宋体 size=3>感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=宋体 size=3>施工及验收规范:4.20  防火卷帘控制器调试 <BR> <BR>4.20.1  防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控制器应处<BR>于正常监视状态。 <BR>4.20.2 手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭<BR>和停止的反馈信号。 <BR>检查数量:全数检查。 <BR>检验方法:观察检查。 <BR>4.20.3 用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。<BR>防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后,应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止;接收到二次报<BR>警信号后,应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。 <BR>检查数量:全数检查。 <BR>检验方法:观察检查、仪表测量。 <BR>4.20.4  用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后,应能控制防火<BR>卷帘到全关闭状态,并应向消防联动控制器发出反馈信号。 </FONT></P>
<P align=justify><FONT face=宋体 size=3>结论:可不设</FONT></P>
发表于 2009-6-9 10:16:33 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P><FONT face=宋体 size=3>4.20.2 手动操作防火卷帘控制器的<FONT size=5>按钮</FONT>,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭</FONT><BR></P>


<P>此按钮就在卷闸门2侧</P>
发表于 2009-6-9 10:20:04 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P align=justify><FONT size=3>6.3.8 </FONT><FONT face=宋体 size=3>消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=6>6.3.8.1 <FONT face=宋体>疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;</FONT></FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:22:23 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

按照国标图集设计的,做防火分隔用的卷帘门两侧只设感烟探测器,不设手动按钮,设计人有什么责任吗?
     
发表于 2009-6-13 12:03:07 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>我说两句:</P>
<P>1、防火分隔用的卷帘可以只采用一种探测器做采集元件,不需要探测器组。</P>
<P>这么做,联动控制单元敏感度提高,容易误动作,没有火灾确认信号而放下卷帘。。。比不动作要好些。。</P>
<P>2、防火分隔的卷帘可以不在两侧设卷帘手动控制按钮。</P>
<P>设计本身就不应该建议人员由非疏散口疏散,这么做,应该没有什么问题。</P>
<P>我本人主张这样的做法。。。不知道大家意见如何。。。</P>
发表于 2009-6-13 21:06:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-13 21:22:41 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

没有那么绝对吧?比如2~3层通高的中庭,在2、3层的防火分隔卷帘另一侧按钮设在何处?
     
发表于 2009-6-14 19:04:11 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2009/6/13 21:22:41</I>)的发言<BR>没有那么绝对吧?比如2~3层通高的中庭,在2、3层的防火分隔卷帘另一侧按钮设在何处?</DIV>象这样的情况,还不如都不设置。。。。。。<BR><BR>
     
发表于 2009-6-14 19:56:01 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P>"作为防火分隔用的卷帘"的就近控制按钮的问题,基本同意7楼冷版的观点.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/6/14 19:59:57 编辑过」</div>
发表于 2009-6-14 20:19:16 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>各位似乎争的很厉害哦</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>规范条文前面大家都以列了不少了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我个人意见是具体工程具体分析对待</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>用于防火分隔也不是只有一种情况</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>有些需要2侧均设,有些只需一侧设就可以</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>但这都是怎么设的问题,而不是设不设的问题</FONT></P>
     
发表于 2009-6-14 20:28:25 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

对于"作为防火分隔用的卷帘"还就是设和不设的问题
发表于 2009-6-15 12:02:12 | 显示全部楼层

回复:求助:防火分隔用的防火卷帘,两侧还用设手动按钮吗?

手动按钮的目的是防止卷帘门自动下放过程或之后紧急打开,或自动失灵时用的。两面设置自然是有道理的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则