初步设计商场照明插座负荷密度是?

  [复制链接]
发表于 2009-7-13 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>初步设计商场照明插座负荷密度是?</P>
<P>初步设计时,动力,空调、电梯都有具体的数据了,照明插座的负荷如何定呢?大家取多少?</P>
发表于 2009-7-13 16:46:59 | 显示全部楼层

回复:初步设计商场照明插座负荷密度是?

50w/m2
     
发表于 2009-7-13 19:26:32 | 显示全部楼层

回复:初步设计商场照明插座负荷密度是?

详见08D800-1图集
发表于 2009-7-15 14:17:50 | 显示全部楼层

回复:初步设计商场照明插座负荷密度是?

没有人统计过,按照50~60来做吧,还要看商铺是不是预留有烟道,有的还可能是餐饮店,负荷稍高一些
发表于 2010-3-22 10:30:08 | 显示全部楼层
我们商场商铺设计的标准是280W/M2
     
发表于 2010-3-22 14:26:37 | 显示全部楼层
技术措施有数据表。
     
发表于 2010-3-22 15:05:16 | 显示全部楼层
详见《民用建筑电气设计要点》08D800-1第17页2.2负荷密度
     
发表于 2010-3-22 18:47:24 | 显示全部楼层
商业建筑的照明插座在其用电负荷中所占比例为47%。
负荷密度在北京院的电气专业技术措施上应该有 好几年没看北京院的措施了
发表于 2010-4-21 22:02:37 | 显示全部楼层
我们商场普通商铺280w/m2,高照明商铺380w/m2,餐饮商铺480w/m2
     
发表于 2010-4-22 17:51:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-4-22 22:35:44 | 显示全部楼层
如果只是预留照明插座。50W/M2够了
     
发表于 2010-4-22 23:27:20 | 显示全部楼层
我们商场普通商铺280w/m2,高照明商铺380w/m2,餐饮商铺480w/m2
shi329 发表于 2010-4-21 22:02



    希望能详细说说
在我能涉及的项目里,大约最大的也就估算到每平米150W
     
发表于 2010-4-23 11:30:28 | 显示全部楼层
每平米150W,连着所有用电量都估算出来了吧,这个数值也不小了
     
发表于 2010-4-23 18:53:28 | 显示全部楼层
每平米150W,连着所有用电量都估算出来了吧,这个数值也不小了
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-4-23 11:30


这是5星级酒店的电容量估算
发表于 2010-4-24 07:29:56 | 显示全部楼层
回复 10# hbsjzsjy


    不是传统的百货大楼,是向蓝色港湾那样的模式。