账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8089|回复: 3

请教个高层办公楼楼梯间应急照明问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-8-9 18:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><STRONG>民规:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:<BR>3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。</STRONG> </P>
<P>我的项目为一类高层办公楼走道照明统一采用BA系统,及应急照明采用FAS在应急照明箱处接通接触器点亮。</P>
<P>封闭楼梯间照明我想没糖葫芦式的从每9层串为一路,即上下垂直串糖葫芦式的,因为了节能我想把楼梯间照明采用红外感应开关(带消防功能)控制。</P>
<P>不知道这样可以吗?害怕审图的说我这样的做法:违反应急照明分支线路跨越防火分区。</P>
<P>封闭楼梯间一~顶层到底算个防个防火分区还是 与每层为一个防火分区?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-8-9 21:45:36 | 显示全部楼层

回复:请教个高层办公楼楼梯间应急照明问题。

<P>楼梯间本来就是上下连通的,你把这封闭楼梯划到哪个防火分区呢?</P>
发表于 2009-8-24 11:20:24 | 显示全部楼层

回复:请教个高层办公楼楼梯间应急照明问题。

<P>封闭楼梯间本身为一个防火分区。</P>
<P>至于跨越防火分区,没办法避免。因为你的应急照明箱子不可能在楼梯间里面。一定会跨越的。</P>
发表于 2009-8-24 16:02:16 | 显示全部楼层

回复:请教个高层办公楼楼梯间应急照明问题。

楼梯间不属于任何分区,设计可从一层开始带,高层最好两个平台灯带在不同回路上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则