账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8109|回复: 9

利用浅基础做接地的后果

[复制链接]
发表于 2009-8-20 20:39:27 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

<P>"埋深不足0.5米还未见过"</P>
<P>确实,我有查过结构规范,它们的规范要求也是0.5m以下</P>
<P>这一点应该是跟着他们的规范走的</P>
     
发表于 2009-8-21 00:02:14 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

<P>遇到了。3层楼的住宅,结构说基础埋设一米以下,可是地圈梁钢筋的位置浅于0.5米。</P>
<P>这时还能用基础钢筋作接地极吗?</P>
<P>若不能,作埋设1米的室外人工接地体,那基础钢筋需要连吗?可以连吗?</P>
发表于 2009-8-22 17:19:00 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

有的基础圈梁很浅,这样的话还是不要用了。加设人工接地装置才好。埋深大于1米才能起到保护作用,原理应该是一样的啊
     
发表于 2009-8-24 13:25:28 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

<P>条型基础的砖混的房子地圈梁普遍很浅,在基础槽边加一圈水平接地体,否则电阻值难以达到。</P>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-8-11 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-8-16 11:25:09 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

<P>低压系统中是不谈跨步电压的。</P>
<P>这里只需要分析雷电时期的跨步电压和接触电压。</P>
<P>我记得规范对接地装置的埋深是针对人工接地装置的,基础接地装置是否适用,大家怎么看?</P>
发表于 2009-8-16 13:34:08 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

个人觉得只要接地电阻达到了就可以了吧
发表于 2009-8-16 18:18:57 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

<P>0.5m及以下,是防雷规范!</P>
发表于 2009-8-16 18:26:04 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

补充一下:我谈的是自然接地极的设置.
发表于 2009-8-19 09:39:56 | 显示全部楼层

回复:利用浅基础做接地的后果

<P>基础很浅,可见房子不高,如设防雷装置,周圈基础钢筋连成闭合回路,就不必担心室内跨步电压太大,但出入口要采取降低跨步电压措施。</P>
<P>至于钢筋混凝土基础,埋深不足0.5米还未见过。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则