账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7346|回复: 5

配变电站设备布置平面

[复制链接]
发表于 2009-8-15 09:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,在配变电站里,高压室与值班室之间的门应往那个方向开?
发表于 2009-8-15 09:36:44 | 显示全部楼层

回复:配变电站设备布置平面

<P>如果值班室还有一个出口,就是高压室向值班室开,</P>
<P>如果值班室只有一个出口,就是值班室向高压室开,</P>
发表于 2009-8-16 10:03:03 | 显示全部楼层

回复:配变电站设备布置平面

高压配电室与值班室或低压配电室相邻,中间的门开启方向,宜朝向低电压。
发表于 2009-8-20 09:13:27 | 显示全部楼层

回复:配变电站设备布置平面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009/8/15 9:36:44</I>)的发言<BR>
<P>如果值班室还有一个出口,就是高压室向值班室开,</P>
<P>如果值班室只有一个出口,就是值班室向高压室开,</P></DIV><BR><BR>这样啊!!
     
发表于 2009-8-20 23:26:55 | 显示全部楼层

回复:配变电站设备布置平面

<P>啥子值班室只有一个门哦!一楼这样说不好吧。</P>
<P>4.5.8 有人值班的配变电所应设单独的值班室。值班室应能直通或经过走道与10(6)kV配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。</P>
<P>危险高的开向危险低的。</P>
<P>普通民建,配电房内无防火要求只是功能性分隔的话,个人赞同普通门双向开启。</P>
发表于 2009-8-22 17:09:02 | 显示全部楼层

回复:配变电站设备布置平面

<P>一般应该开向值班室,从值班室可以直接疏散</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则