<P>屋面水专业增加一小型生活泵,0.55KW,电源如果从总箱引,总箱出线回路断路器可以是微断吗?</P>
<P>屋面层梯间设一水泵控制箱,这个箱要设SPD吗?(水泵在屋面水箱避雷带的保护范围内)</P></DIV><BR>选用DZ20断路器,断路器额定电流100A,脱扣器电流16A,不需要设SPD<BR> |
|