账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9942|回复: 10

[求助]浪涌保护器根据什么选型?

[复制链接]
发表于 2009-10-29 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浪涌保护器根据什么选型?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-10-29 19:57:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

<P>            防直接雷的SPD用开关型,防感应雷的SPD用限压型。电源进线箱、设在屋顶的配电箱通常装开关型,室内以</P>
<P>    下各级配电箱装限压型。</P>
     
发表于 2009-11-12 11:18:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

<P>问楼上,</P>
<P>那些系数如何选择?</P>
发表于 2009-11-12 15:38:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

<P>            电涌保护器的参数,设计时主要有3.一是持续运行电压,Uc值,正常环境选385V.二是电压保护水平,Up值,</P>
<P>    按被保护电气设备耐冲击电压值的80%选取。三是最大放电电流,其值大小与冲击电流的波形有关,也与SPD所保</P>
<P>    对象有关。此外,SPD连接相线连接接地端的导线截面及根数,配电系统不同的接地形式,所用的SPD只数也不相</P>
<P>    同。SPD的保护器件,由厂商配套。</P>
     
发表于 2009-11-14 00:31:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

要先学习IEC62305-4,已经转化为国标。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2009/11/18 2:27:43 编辑过」</div>
发表于 2009-11-30 21:25:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-30 21:26:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-30 22:36:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/11/30 21:25:37</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 52pt; LINE-HEIGHT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">山东省防雷设计审核意见书<o:p></o:p></P>
<P>鲁(X)雷[2009]334号</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">2.</FONT>请提供<FONT face="Times New Roman">SPD</FONT>具体设计参数及其连接线规格。所用型号须为山东省气象局备案产品。(山东省气象灾害防御条例第二十一条)(<FONT face="Times New Roman">GB 50343</FONT>—<FONT face="Times New Roman">2004</FONT>第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on"><FONT face="Times New Roman">6.5.1</FONT></st1:chsdate>条第三款)。</FONT><o:p></o:p></P></DIV><BR>"...............及其连接线规格",这条审图意见还真就看见了<BR>
     
发表于 2009-11-30 22:51:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

再有就是SPD所选的保护器件,断路器还是熔断器是设计人选定还是厂家配套呢?
发表于 2009-12-1 20:46:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

《新民规》说SPD的保护器件由厂商配套。
     
发表于 2009-12-1 23:37:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]浪涌保护器根据什么选型?

那么图纸上我们可不可以就不标注断路器的参数了?审图的达人们会提么?主要是现在的样本上不给参数,只有SPD的参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则