账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9414|回复: 14

[讨论]图纸审查意见及答复专帖

  [复制链接]
发表于 2009-11-25 08:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>有人提出在QQ群搞个图纸审查与答复的专栏,</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>大家可以集中讨论所遇到的施工图审查和答复的问题,</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>我想在这里开个“审查和答复专帖”可能更好,</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>能让更多的人参与进来,对于某些问题可以同时在QQ群展开讨论。</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>人多智慧大,希望在这里能让更多的人知道该如何答复专家审查意见</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>哪些内容图审专家不宜或不应提,设计人员如何更好的做好设计。</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4 face=黑体>好了,大家请。。。。</FONT></P>
发表于 2009-11-25 21:17:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<P>我先开个头。</P>
<P>图审意见:TN-C-S系统进线电源的隔离电器应采用4极开关,隔离中性线。《低压配电系统设计规范》第2.1.4条        隔离电器应使所在回路与带电部分隔离。</P>
<P>回复:《低压配电系统设计规范》<FONT face="Times New Roman">第4.5.6条        </FONT>在<FONT face="Times New Roman">TT</FONT>或<FONT face="Times New Roman">TN-S</FONT>系统中,<FONT face="Times New Roman">N</FONT>线上不宜装设电器将<FONT face="Times New Roman">N</FONT>线断开。</P>
发表于 2009-12-5 05:11:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

“不宜”服从“应”,呵呵
发表于 2009-12-7 14:40:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<P>最近遇到几个审图提的问题,比较困惑:</P>
<P>1、根据设计深度要求,应有竖向配电干线图。</P>
<P>2、应急照明灯具应引自专用回路,不应与普通回路互串。</P>

<P>1、设计深度要求的配电竖向干线图,但是如楼层仅一二层的话,配电结构非常简单,没什么必要画配电干线系统图吧?还有就是一般大家什么情况下画配电竖向干线图,什么时候不画?</P>
<P>2、这个问题前几天在本论坛提过,回帖的几位没有解开俺心中的疑惑。地址如下:</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4840&amp;BoardID=14&amp;TB=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4840&amp;BoardID=14&amp;TB=2</A></P>
<P>比如说双头灯,是平时不亮,停电亮;火灾时它就是仅靠蓄电池供电,这应该没有疑问。问题是它为什么不能和普通照明回路串,而一定要单独回路?</P>
     
发表于 2009-12-9 08:40:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2009/11/25 21:17:40</I>)的发言<BR>
<P>我先开个头。</P>
</P></DIV><BR>应该回复这个:在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。<BR>
     
发表于 2009-12-10 09:48:12 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR>这位审图老兄,估计不搞具体设计。<BR>
发表于 2009-12-10 14:21:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

我的问题怎么没人答啊?大鼻山师傅,帮我解答下啊
     
发表于 2009-12-11 09:37:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2009/12/7 14:40:19</I>)的发言<BR>
问题是它为什么不能和普通照明回路串,而一定要单独回路?</P></DIV>
<P><BR>1 应该有</P>
<P>2当然不能,规范上说的很清楚,单独回路!<BR></P>
发表于 2009-12-11 15:16:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2009/12/11 9:37:18</I>)的发言<BR>
<P>2当然不能,规范上说的很清楚,单独回路!<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>请列出具体规范条文,我只翻到民规13.9.12第4款:备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。条文说明及民规实施指南无相关内容。</P>
<P>按条文,仅说备用照明和疏散照明不能同一分支回路。且13.9.12条第2款要求设置应急照明配电箱,估计高层的疏散照明没几位做单独的应急照明配电箱吧。</P>
<P>条文不清不楚,如何执行。且本人觉得此条文没有道理,疏散照明和备用照明为何不能同一回路。</P>
     
发表于 2009-12-12 14:44:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

高层的疏散照明没几个做单独的应急照明配电箱?你们怎么做的?
     
发表于 2009-12-12 19:45:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

防火分区大的,按照防火分区设置单独的应急箱;小的,就在底层设置一个应急箱
发表于 2009-12-13 15:46:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/12/12 14:44:20</I>)的发言<BR>高层的疏散照明没几个做单独的应急照明配电箱?你们怎么做的?</DIV><BR><BR>多层
发表于 2009-12-13 15:48:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/12/12 19:45:48</I>)的发言<BR>防火分区大的,按照防火分区设置单独的应急箱;小的,就在底层设置一个应急箱</DIV><BR><BR>比如说工厂的宿舍,一层食堂二三层照明,在底层做应急箱?
     
发表于 2009-12-14 15:58:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

如果建筑按三级负荷供电,不需要考虑这么多,应急照明怎么做都行
发表于 2009-12-18 14:50:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]图纸审查意见及答复专帖

<P>应有竖向配电干线图</P>
<P>二三层的小项目重来不画</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则