账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7938|回复: 11

审图意见,

[复制链接]
     
发表于 2010-1-7 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>审图意见:</P>
<P>火灾确认后,消防中心控制所有电梯停于首层,除消防电梯外,应切断客梯的电源;在电梯机房电源箱,电梯出线断路器设置分励脱扣器,由编码模块控制其分断,切断客梯电源。见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.4.9条。</P>
<P>本人最早考虑的是通过客梯自带控制箱PLC编程完成:迫降后,断电。但是审图的认为此方法不保险,认为需要在双电源箱出线断路器上加分励脱扣器来完成客梯的最后断电。都来说两句各地要求。</P>
发表于 2010-1-7 17:28:16 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<P>电梯首层,直接在变电站切电梯干线</P>
发表于 2010-1-7 17:47:56 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<P>我反对!</P>
<P>不要迷信什么民规,民规里还说公共照明要采取节能控制措施,为什么大量用翘板开关控制没人管呢?客梯不能随便停电,即使火灾时也不能停,因为有可能把人关在里面造成更大的恐慌,虽说是落底以后再停,但实际上,很容易误动作,坐在消防控制室里的人怎么知道客梯落底了没有?</P>
<P>客梯电源箱上不能设切除停电的东西,否则出了事情,不是制定民规的250承担责任,而是设计者承担责任,你如果说是民规里要求的,审讯你的人会反问你:“民规错了你也跟着错吗?你长脑袋干什么用的?”</P>
发表于 2010-1-7 20:48:37 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>古都长安</B></FONT> 在(<I>2010/1/7 17:03:18</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>火灾发生后,电梯降首层。降到首层即可,不必切断电源。(原因是消防灭火时备用)一般的做法是由消防中心通过联动模块到电梯机房一接点信号实现。规范没有说非要切断电梯电源。<BR>
     
发表于 2010-1-8 12:28:34 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<P>切除电源也就得了,干嘛规定那么详细的具体措施。这都不应是审图和民规份内的事</P>
     
发表于 2010-1-8 12:30:50 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<P>《民规》若仅定位于《技术措施》,则其权威性将快速下滑~</P>
     
发表于 2010-1-8 14:12:10 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<P>民规就要求非消防的客梯归首后,断电。你不断电就是违反规范。不管用什么方法 但是必须断电。这样才符合规范啊!</P>
<P>13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:<BR>1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。<BR>2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。<BR></P>
发表于 2010-1-8 21:36:09 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

一般的高层建筑其电梯和消防电梯是兼用的。除非建筑面积很大,有几部电梯,一般都共用一个电梯前室,也有的不共用一个电梯前室。建议应根据具体建筑的规模考虑非着火防火分区的电梯电源是否切断。
发表于 2010-1-8 21:44:33 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<P>火灾报警设计规范:</P>
<P>6.3.1.9消防控制室在确认火灾后应能控制电梯全部停于首层并接收其反馈信号.</P>
发表于 2010-1-14 11:56:22 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

2楼讲的蛮有道理
发表于 2010-1-15 11:24:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-16 10:10:09 | 显示全部楼层

回复:审图意见,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2010/1/7 17:47:56</I>)的发言<BR>
<P>我反对!</P>
<P>不要迷信什么民规,民规里还说公共照明要采取节能控制措施,为什么大量用翘板开关控制没人管呢?客梯不能随便停电,即使火灾时也不能停,因为有可能把人关在里面造成更大的恐慌,虽说是落底以后再停,但实际上,很容易误动作,坐在消防控制室里的人怎么知道客梯落底了没有?</P>
<P>客梯电源箱上不能设切除停电的东西,否则出了事情,不是制定民规的250承担责任,而是设计者承担责任,你如果说是民规里要求的,审讯你的人会反问你:“民规错了你也跟着错吗?你长脑袋干什么用的?”</P></DIV><BR>电梯降首层后,在消防中心应得到一反馈信号<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则