账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7668|回复: 4

链接:弱电机房里需要做一圈的接地干线吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-4-6 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个共同的话题,关注的人去看看:http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7187320_1.html

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-4-6 17:18:51 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,23.4.2 机房接地应符合下列要求:
3 机房内应做等电位联结,并设置等电位联结端子箱;对于工作频率较低(小于30kHz)且设备数量较少的机房,可采用单点(S形)接地方式;对于工作频率较高(大于300kHz)且设备台数较多的机房,可采用多点(M形)接地方式;
4 电信间应设接地干线和接地端子箱;
由上可见,选择S或M型接地系统,与工作频率有关;明确应设接地干线。
     
 楼主| 发表于 2010-4-6 17:46:28 | 显示全部楼层
民规不足引用.
发表于 2010-4-6 18:00:55 | 显示全部楼层
呵呵!
“不足引用”要说出“不足引用”的理由。
发表于 2010-4-7 23:33:25 | 显示全部楼层
你说的应该是弱电机房的均压环吧,可以看一下“电子计算机房设计规范”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则