变配电所4.1米够不够?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-15 16:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑的一层层高4.1,变配电房在一层。底下车库不给放。我大概这样算的:干变,1米深电缆沟,柜子2.2米,柜顶0.8米,大概4米我就同意了。没想到建筑回来说总负责人说要4.5米高的,非要我拿出个规范依据,我找不到。郁闷~
发表于 2010-4-15 17:11:36 | 显示全部楼层
梁高的你的考虑?
发表于 2010-4-15 18:49:14 | 显示全部楼层
民规4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
技术措施3.3.3
11 当低压配电室与抬高地面的变压器室毗邻时,其室内高度不应小于4m;当不与抬高地面的变压器室毗邻时,其高度不应小于3. 5m;当低压开关柜进出线均为电缆沟敷设,其开关柜顶距楼板底部净距不应小于0.8m(距梁底不应小于0.6m)。
     
发表于 2010-4-15 19:38:57 | 显示全部楼层
无特殊原因时
净高4m没问题了
发表于 2010-4-15 20:03:26 | 显示全部楼层
10KV电源进线及出线,是采用架空或电缆进出,也需考虑。
     
发表于 2010-4-18 18:24:32 | 显示全部楼层
梁下高度能做到3.9,上出线也没问题了,做电缆沟,净高3.0米就够
     
发表于 2010-4-19 01:31:38 | 显示全部楼层
做电缆沟实际上是个不好的做法。上进上出最好。
抬高地坪+柜子高度+800(未考虑梁高)。
     
发表于 2010-4-19 11:16:38 | 显示全部楼层


龙版主可否多说两句,为何上进上出最好。
这里民用多用电缆沟型式,上次整了个上进上出,供电局审图的人老不高兴的,好像看见了外星人。
     
发表于 2010-4-19 12:18:23 | 显示全部楼层
1、做电缆沟,对于土建来说很麻烦,增加了工程造价,特别是高层建筑,降低了下层的局部层高。
2、对于电气专业,如果低压出线电缆很多,电缆沟的电缆排布设计相当复杂,并且不利于检修、更换。
3、另外,电缆沟还有防水的问题,我在国内曾经肯定看到有的电缆沟积水很多,对安全运行不利。
     
发表于 2010-4-19 12:21:27 | 显示全部楼层
电缆沟的电缆排布很有讲究,哪些电缆在上层,哪些电缆在下层,哪些电缆靠左侧,哪些电缆靠右侧,都要结合低压柜的排列顺序认真编号、设计、排布,还得考虑电缆的转弯半径要求。
所以,电缆沟的设计方式不是理想的方式。
     
发表于 2010-4-19 15:31:23 | 显示全部楼层
谢过龙王。
现在还真没有考虑在电缆沟里电缆的排布。最早还画过剖面,标上电缆编号,现在忙了、乱了。。。。。。
     
发表于 2010-4-19 17:17:02 | 显示全部楼层
做电缆沟实际上是个不好的做法。上进上出最好。
抬高地坪+柜子高度+800(未考虑梁高)。
东海龙王 发表于 2010-4-19 01:31



    龙王的 抬高地坪法也是一种趋势,不知道怎么搞的
     
发表于 2010-4-19 18:31:31 | 显示全部楼层
龙王的 抬高地坪法也是一种趋势,不知道怎么搞的
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-4-19 13:17

呵呵,我这只是指配电柜下面的水泥台子,阿布扎比地标建筑就是做了100mm高的水泥台子。当然,有时候用100x100的槽钢。
以下是阿布扎比地标建筑landmark的变电所的做法:
1.jpg
     
发表于 2010-4-19 18:37:05 | 显示全部楼层
谢过龙王。
现在还真没有考虑在电缆沟里电缆的排布。最早还画过剖面,标上电缆编号,现在忙了、乱了。。。 ...
pigl 发表于 2010-4-19 11:31

下图是我公司在迪拜的某工程低压配电柜的电缆沟做法,每根电缆编号,认真排布:
2.jpg
以下是此段电缆沟断面对应的详图:
3.jpg

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 龙王辛苦。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-4-19 18:50:27 | 显示全部楼层
一般来讲,一个熟练的工程师要做好一个电缆沟布置的低压配电室需要一周时间。当然,这是指电气深化设计图纸,不是普通的设计图纸。以上的图片显示的都是深化设计图纸。
如果采用电缆沟的布置方式,建议使用电缆支架,并留出检修的空间。