账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8236|回复: 9

昨天去某个高层建筑观摩图片-阿联酋

[复制链接]
     
发表于 2010-4-16 16:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上午建筑电气论坛进不来,我就发在筑龙论坛。希望两个论坛的朋友经常相互学习、相互切磋、共同提高!
http://bbs6.zhulong.com/forum/detail7212773_1.html
发表于 2010-4-16 17:42:44 | 显示全部楼层
看到有两点与国内的通常做法不同。
1.配电室内没有距地0.3m,沿墙明敷的接地干线。
2.按照“低压配电设计规范”第5.5.2条 封闭式母线至地面的距离不宜小于2.2m;第5.6.13条 桥架距离地面的高度,不宜低于2.5m。我们一般所做的设计是,封闭式母线较电缆桥架低。

呵呵,不一定正确,供大家讨论。
     
发表于 2010-4-17 04:02:28 | 显示全部楼层
1、长见识。谢谢。
2、耐火电缆可以梯架、花孔敷设,简单。
3、耐火电缆是红色的,方便,不知国内有没有产品和规定?
4、等电位连接线用铜带,国内会被偷光的。
5、低压配电室的接地端子板,明装,不用箱子装起。铜排为何是两截拼的?
6、配电房气体灭火是有管网的吧,看见红色管子?这里水专业几乎都作无管网的。
7、配电盘槽钢100mm,经常忽略这个高度。
8、低压配电室门上还要写danger!
发表于 2010-4-17 09:21:00 | 显示全部楼层
电缆敷设整齐有序,充分显示了精心设计精心施工。国内有些工程的电缆图纸忽视这方面设计,无电缆清册,无布线断面,电缆走径一条线完事。
配电柜外形尺寸较大,安装常用10#槽钢。设计时我常平放,感觉稳定性好点。上进上出出线,槽钢下埋少些,便于施工。一点拙见。
     
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:36:47 | 显示全部楼层

“铜排为何是两截拼的?
”呵呵,忘了说。那里是断接卡子,一端接铜排,一端接到接地井。
     
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:38:19 | 显示全部楼层
电缆敷设整齐有序,充分显示了精心设计精心施工。国内有些工程的电缆图纸忽视这方面设计,无电缆清册,无布 ...
lhchen 发表于 2010-4-17 05:21

谢谢点评!我们的深化设计图纸全部要画出电缆桥架上电缆的排布,电缆之间净距一倍电缆外径。
     
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:39:35 | 显示全部楼层
1、长见识。谢谢。
2、耐火电缆可以梯架、花孔敷设,简单。
3、耐火电缆是红色的,方便,不知国内有没有产 ...
pigl 发表于 2010-4-17 00:02

低压配电室、电信设备间都有洁净气体灭火系统,当然是有管网的了。人家也不需要单独的钢瓶间。
     
发表于 2010-4-19 22:30:23 | 显示全部楼层
谢谢了。第一次看见国外的东西。
它的气体灭火好象没有防静电?还有,变配电室的接地情况不太清楚,是否给我们讲讲?学习一下
     
发表于 2010-4-20 21:23:31 | 显示全部楼层
对了,配电房内没有见到排风管,有吗?现在经常和风管配合起来显得困难,主要就是层高问题。
     
 楼主| 发表于 2010-4-21 01:40:48 | 显示全部楼层
对了,配电房内没有见到排风管,有吗?现在经常和风管配合起来显得困难,主要就是层高问题。
pigl 发表于 2010-4-20 17:23

有fcu
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则