账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11485|回复: 9

消防泵启动问题?

[复制链接]
发表于 2010-5-4 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个问题:
消防泵和喷淋泵均为75KW,电源由800KVA的变压器低压侧引来,星三角启动,问题是现在启动时转换时,配电室总开关跳,配电室开关是400A的,设计时由于出图时间紧,没有校验!
总开关跳的原因,现在关掉所有水闸门是可以启动的,请各位分析下原因?
发表于 2010-5-4 15:31:13 | 显示全部楼层
启动电流过大引起跳闸。关掉闸后,水泵轻载启动,故不跳闸。另:星三角启动的关健缺点是启动转矩小,因此启动时间变长,配电室总开关不能躲过启动电流冲击。
发表于 2010-5-4 16:16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-5-4 16:20 编辑

总开关跳,而分开关不跳吗?是不是两台75kW电机同时启动了?
1、检查电压降是否满足,2、检查控制回路转换的延时时间是否合理,
3、是否取消过载脱扣了?4、瞬时脱扣倍数是否躲过了峰值启动电流。(如取的是4000A,可以躲开单台启动峰值电流)
 楼主| 发表于 2010-5-4 19:26:01 | 显示全部楼层
楼上的情况均以查过,就是怀疑厂家的控制柜问题了,待厂家检查后在讨论!
发表于 2010-5-5 10:07:41 | 显示全部楼层
也许变电室总开关有其他负载,比如空调负载。冬天南方不用空调,总开关不跳,夏天空调用多了,消防泵一启动总开关就跳
     
发表于 2010-5-5 16:49:50 | 显示全部楼层
改软起动试试
发表于 2010-5-6 14:49:11 | 显示全部楼层
启动消防负荷前,应先切除非消防负荷,是否先切除了?
发表于 2010-5-11 11:31:45 | 显示全部楼层
75KW消防水泵建议采用自藕变压器启动,启动电流较大,适合高层建筑带载启动(常高压系统)。
     
发表于 2010-5-20 22:42:58 | 显示全部楼层
一般情况改用软启动应该可以,同样关注此问题
     
发表于 2010-5-21 01:23:05 | 显示全部楼层
上面分析都挺有道理的,初步诊断为水泵启动轻微过载,造成启动时间长,上级开关长延时过电流脱扣器动作,我给四个方子,根据楼主性格选择:
1.将水泵出口阀门关小5~10%,可以根据开阀总圈数计算。应该能正常启动,但一定要做出水试验,保证系统的可靠运行。此方案缺点是对今后运行有一定风险。适用于目光短浅,急功近利的人。
2.将控制方案改为直接启动。根据经验,800kVA变压器是没有问题的。适用于有一定魄力和勇于承担责任的人。
3.将进线开关400A,改为630的,带热保护整定,整定到500A或接近上级开关整定值,应该没问题了。适用于做事干脆、实用主义的人。
4.改用软启动器,软启动器应能设定启动时间或设定为最高启动电流倍数。适用于时尚新潮的技术达人。
至于采用自耦变压器的方案,我不推荐,因为转矩和电流同时增加的情况下,能否降低启动时间到免跳闸的状态,不好说。
希望楼主痊愈以后能复症。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则