账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11582|回复: 7

消防稳压泵控制电路选哪个图集

[复制链接]
     
发表于 2010-5-19 16:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
O1D303-3和04X501都有消防稳压泵的控制电路图,不一样的是01D303-3有消防外控、消防应急控制以及压力控制,04X501只有压力控制。我原来一直用的是01D303-3,但消防稳压泵是否有必要加消防外控和消防应急控制,应该选哪个电路图准确一些
发表于 2010-5-19 20:52:51 | 显示全部楼层
关键是你用在什么地方,做什么用
     
发表于 2010-5-19 22:20:47 | 显示全部楼层
你还要看给排水给的要求。
发表于 2010-5-20 07:06:44 | 显示全部楼层
简单的说,如果是稳压主泵(大泵)就必须利用01D303-3(有消防外控、消防应急控制以及压力控制),如此才符合规范要求。如果是稳压小泵可利用04X501(只有压力控制)火灾未发生时管网稳压用的。
     
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:27:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 shan 于 2010-5-20 10:30 编辑

在屋顶消防水箱旁边设的稳压泵就可以只用压力控制了,04X501的接口示意图就是这样表达的
发表于 2010-5-20 13:48:53 | 显示全部楼层
有消防控制室的选前者
     
发表于 2010-5-20 22:28:05 | 显示全部楼层
每个地方有每个地方的做法,有些地方要画自己的二次接线图。
     
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:29:11 | 显示全部楼层
还是不明确,水专业的设的稳压水泵在平时和消防时只要压力低都需要运行的呀,是不是可以这样理解,如果有条件做消防外控和消防应急控制就做,到了高压力反正会自动停泵的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则