账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8387|回复: 10

总等电位联结PEN线还是PE线

[复制链接]
     
发表于 2010-5-19 23:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN—C—S系统的一个建筑,设计说明总等电位联结部分写“应将建筑物的PE线.....”,审查要求改为“PEN线”,这是为何?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-5-19 23:39:46 | 显示全部楼层
哥哥呀,区别大嘛。TN-C-S在进线处的PE和N都是联在一起的。
如果较真,PE线等电位联结更恰当啊
     
发表于 2010-5-20 08:08:19 | 显示全部楼层
TN-C-S在进户处就是PEN线呀,没有PE单独的线呀
     
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:05:09 | 显示全部楼层
进户配电箱的PE母排啊,鼻山哥哥,不是我较真,已经碰到二位审查师如此了
     
发表于 2010-5-20 12:49:23 | 显示全部楼层
问问审图人:错在哪儿了呢?
PE(PEN)总等电位联结.jpg
发表于 2010-5-20 13:31:56 | 显示全部楼层
从原理上说连接的肯定是PE。只是TN-C-S的PE和N连在一起了,审图提这个没有意思。
发表于 2010-5-20 13:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-20 14:55:13 | 显示全部楼层
又见以诚,致敬!
     
发表于 2010-5-20 21:59:59 | 显示全部楼层
文字游戏。
     
发表于 2010-5-20 22:22:11 | 显示全部楼层
就改成PEN就行了,呵呵
发表于 2010-5-21 15:03:04 | 显示全部楼层
呵呵!挑楼主和以诚一点小毛病,说的不对,还请指教。
如果楼主是按照以诚版主所提供的图(左边一列)的话,
审图的没错,是应改为PEN。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则