账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18931|回复: 33

据说今年7月实施注册设备、电气盖章出图

 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-21 15:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
据说今年7月实施注册设备、电气盖章出图
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:07:33 | 显示全部楼层
消息来自院老总,真实性可问各自院领导查证
     
发表于 2010-5-21 15:59:38 | 显示全部楼层
....????????
发表于 2010-5-22 00:17:25 | 显示全部楼层
回复 1# wosuwoxing
出图盖章的直接后果是承担责任,而责权利的不统一不好好解决,对注册师个人、单位、国家都不是好事。
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:44:50 | 显示全部楼层
设计者本来就该对自己的图纸负有责任,不论盖不盖章,这个责任始终是要承担的
发表于 2010-5-22 22:03:14 | 显示全部楼层
该承担与被承担是两个问题。“被承担”有点普遍吧?
     
发表于 2010-5-23 11:40:29 | 显示全部楼层
注册人员对盖自己章的图纸负责,,是这个意思吧。?

不管是不是你设计的
发表于 2010-5-23 16:41:43 | 显示全部楼层
民用建筑节能条例关于电气的只有一条,第十九条,不执行该条的,将被吊销执业资格,情节严重,屡教不改的,将依法追究刑事责任。

第十九条 建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。.
第四十四条 违反本条例规定,注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,5年内不予注册。

不要害怕,不要紧张,情节严重才会吊销证书,这主要是针对屡教不改的人,第一次被查出来,可能只是批评教育,停止工作三天,回家学习规范和法规,写出深刻检查,屡教不改才有可能会被吊销证书,节能是百年大计,国家承诺的节能目标一定要实现,建筑节能审查只会越来越严,如果你设计的建筑,大量使用落后的光源和落后控制方式(主要指翘板开关完全靠人手动去控制,容易造成开灯后没人关浪费电),如果建成后耗电指标过大,追查起来,业主说,设计就是这样的,我们是按设计图纸办的,你可就玄了,不过也很简单,你只要多采用一些节能新技术就可以了,至少设计没有责任,自己没事就行,如果是甲方没按你的设计图干,那是甲方的责任,跟你无关,多在网上搜一下节能新技术,比如现在有一种既能当手动控制开关用,又能改变工作模式处于节能工作状态(声光控)的智能照明开关,比如在走廊等处不适合用声光控、红外线感应开关的地方,你用这种开关是非常合适,图上用了这种开关,走到哪里说,你都不会有任何责任,执行了节能条例,谁也挑不出毛病。
     
发表于 2010-6-17 11:48:34 | 显示全部楼层
有已经开始实施电气注册师的了吧,感觉如何?
发表于 2010-6-26 20:50:54 | 显示全部楼层
建设部执业中心网站上刚公告了第十二批的名单
http://www.pqrc.org.cn/
发表于 2010-6-27 16:23:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-6-27 21:41:20 | 显示全部楼层
除了注册建筑师,其他专业的注册师含金量都不高——因为通过率太高了
发表于 2010-8-8 00:12:45 | 显示全部楼层
注册建筑师少,还是因为他们没有压力,而且很多画建筑的都来自大专和成教毕业
     
发表于 2010-8-8 20:00:25 | 显示全部楼层
7月份已经过去了……
发表于 2010-8-16 19:11:43 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则