账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12091|回复: 8

这个变配电房层高咋解决啊

[复制链接]
     
发表于 2010-5-22 20:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2类高层住宅下面是地下室,地下室的层高建筑定的是3米  但是要做变配电室 层高不够  这个一般怎么解决啊?
     
发表于 2010-5-22 21:06:37 | 显示全部楼层
如果就是一层地下室---------再往下挖
发表于 2010-5-23 02:32:44 | 显示全部楼层
那变配电室就成了一个坑了 不但没有抬高 还掉坑里去了
     
发表于 2010-5-23 12:16:06 | 显示全部楼层
可以局部加深。但要做好防水
发表于 2010-5-23 14:17:10 | 显示全部楼层
变压器设于室外,里面只有低压配电装置,如能布置,设备基础尽量抬高些。
     
发表于 2010-5-23 21:14:58 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-5-24 11:30:14 | 显示全部楼层
低压配电装置也有层高问题。我做过架空层内设变配电房的,因层高问题局部下挖,门口设挡水,水专业配合设集水坑等措施,供电局验收通过。不过在地下室的话,考虑防水问题要更谨慎了,需水专业配合。
发表于 2010-5-26 12:15:35 | 显示全部楼层
室外做箱变吧,十多层的楼还设变电所?
     
发表于 2010-6-5 20:12:15 | 显示全部楼层
一般供电部门要求,变电站不应设在住宅投影正下方。。。。可咨询当地电力部门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则