高层建筑的接地网格的如何确定
[复制链接]
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-1 11:13:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本帖被以下淘专辑推荐:
·
接地问题,电气人绕不过的事儿
|
主题: 164, 订阅: 16
相关帖子
•
超(限)高层建筑电气设计关键问题纪要
•
求超(限)高层建筑电气设计关键问题纪要
•
接地难,难于上青天!!!
•
有关一类防雷问题请教
•
二类住宅的公共场所设火灾自动报警系统
•
《民规》7.4.1条中第2款3其中的一类高层建筑是否包括一类高层居住建筑?
•
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的第5.4.7条
•
等电位问题?
•
高层建筑防雷 立面需设置接闪带?
•
2017.3|刘旭,姜克强:限流接闪器在高层建筑中的应用
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
东海龙王
东海龙王
当前离线
积分
81743
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-1 18:21:17
|
显示全部楼层
某个资料显示10米。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
need-study
need-study
当前离线
积分
312
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-2 09:25:51
|
显示全部楼层
想听。自己没有搞清楚。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ffm666
ffm666
当前离线
积分
57
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-3 21:26:23
|
显示全部楼层
偶也没搞清楚
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqlenovo
dqlenovo
当前离线
积分
26247
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-3 22:55:33
|
显示全部楼层
网格长宽不大于20米即可
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqlenovo
dqlenovo
当前离线
积分
26247
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-3 22:57:19
|
显示全部楼层
至于为啥要那么大,只有问王厚余先生了
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
秋石
秋石
当前离线
积分
34608
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-4 00:02:39
|
显示全部楼层
至于10米,是满足地面等电位要求,与接地有区别,在02D501-2第7页。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqlenovo
dqlenovo
当前离线
积分
26247
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-4 00:27:57
|
显示全部楼层
网格长宽不大于20米即可和散流电阻有关,比如在测量接地电阻时打装子要求离接地装置20米开外,也是这个道理。至于10米是指人离接地装置的距离,当网格长宽不大于20米时,10米的要求始终会满足的,说白了还是由散流电阻决定的。