账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14707|回复: 7

[规范条文] 讨论《GB50054-95》第4.5.6条

[复制链接]
发表于 2010-6-2 21:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
讨论《GB50054-95》第4.5.6条
一、规范条文
《低压配电设计规范》第4.5.6条规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
   当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导体断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
   在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
二、设计应用(供参考,欢迎指正。)
    电源条件,10KV配网为中性点不接地系统,降压变压器低压侧中性点不就地接地,在低压配电装置一点接地。配出TN-C-S系统。
    多层住宅建筑,入户设电源箱,开关选用具有隔离功能带剩余电流保护的断路器,极数3P+N。当可靠保持N线为地电位时,N线可不需断开。
    高层住宅建筑,照明配电树干式,剩余电流保护配置二级,分别设在电源断路器和楼层配电箱进线
断路器上。上下级时差0.2s,动作电流倍数,500mA/200mA=2.5(倍),剩余电流断路器均选用4P.
三、不同看法
    1 《技措09》17(6),剩余电流保护开关电器的极数选择,TN-C-S系统,三相四线制,极数选用4P.
      2 有没有人管?为何同一款设计规定内设计要求(均为强制性条文),会遭遇如此截然不同的对待和处理?
    具体设计者,规范要执行,专家的话要听从,由于不理解,十分困惑。
    能者为师,希望广大网友关注,充分发表看法。
     
发表于 2010-6-2 23:26:15 | 显示全部楼层
都有问题 等着新规范出来吧
理解具体的意思 自己把握就行
规范前一段主要是减少断零  不管啥接地形式  不宜装设电器将N导体断开
后一段 不管TN-C 还是TN-C-S  PEN导体都不能断开
一般情况下 剩余电流保护的 选用N过检测线圈不断开的那种
P只是断路器极数表示 看不出N断不断
发表于 2010-6-4 01:14:09 | 显示全部楼层
技措09那一节瞎搞
 楼主| 发表于 2010-6-5 16:11:05 | 显示全部楼层
谢谢无限版主。
     
发表于 2010-6-5 23:54:47 | 显示全部楼层
《技措09》是强制性条文?估计你气糊涂了。
发表于 2010-6-12 09:25:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-6-12 11:48:07 | 显示全部楼层
选4P吧,这个地电位不好把握。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则