账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17981|回复: 29

明显不同,令人担忧

  [复制链接]
发表于 2010-6-30 21:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
明显不同,令人担忧
新《供配电系统设计规范》第5.0.15/2条,由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于或等于60A时,可采用220V单相供电。大于60A时宜以220/380V三相四线供电。
《住宅建筑电气设计规范》,征求意见稿,第3.4.2条,由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。
此外《住宅建筑电气设计规范》就60A可单相供电,规范自身矛盾重重。例如:第6.2.2条,每套住宅应采用单相供电,供电容量不宜超过15KW(68A,笔者注).有三相用电设备的住户,三相电源只供设备专用。就这一问题还有不少处相互矛盾。
     
发表于 2010-6-30 21:51:41 | 显示全部楼层
中国的规定很怪异,为什么户内一直偏好单相供电?
     
发表于 2010-6-30 22:55:31 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王

呵呵
据说是因为单相(220V)比三相(380V)安全
     
发表于 2010-6-30 22:55:52 | 显示全部楼层
规范中是“宜”,不是硬性规定。因此,即便单相63A也是可能采用的;无需过分纠结
     
发表于 2010-6-30 22:59:14 | 显示全部楼层
家庭之所以大多采用单相供电,我想其最大优点就是户内负荷无需考虑平衡问题。有时也是地方供电部门的规定
     
发表于 2010-6-30 23:02:08 | 显示全部楼层
印象中有些地方采用单相变压器给用户供电。
     
发表于 2010-6-30 23:04:18 | 显示全部楼层
那是为了避免断N之影响。美国据说有,但国内我尚未见过
     
发表于 2010-6-30 23:12:26 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山
5.4 南通供电公司使用情况

  南通供电公司在城网改造中采用了400台单相变压器,目的是解决城乡结合部单相用户相对集中区域中动力、照明混合供电的问题。这些地区小工业增容迅猛,动力与照明用户混用,导致配电变压器过载,部分居民用户电压偏低,电风扇、空调等家用电器无法正常运转,严重影响了居民的正常生活。采用单相变压器供电方式后,不仅解决了居民生活用电电压低的问题,提升了用户满意度;而且还规范了用电市场,提高了企业的经济效益。
     
发表于 2010-6-30 23:14:13 | 显示全部楼层
2000年8月,江苏省电力公司决定在苏州供电局进行单相变压器供电工程试点100台,苏州供电局认真落实,并在市区分局、园区分局和吴江农村进行试点,其中市区分局安排了梅花新村56台单相变压器,2000年11月成功投运。随后,江苏省电力公司召开推广单相变压器供电技术的会议,得到了原国家电力公司和原国家经贸委领导的重视和高度评价。先后在无锡、昆山、南通等地开展工程实践,都取得了良好效果。
     
发表于 2010-6-30 23:14:59 | 显示全部楼层
这是从网上找的,请鼻兄看看。
     
发表于 2010-6-30 23:16:10 | 显示全部楼层
http://press.idoican.com.cn/detail/articles/2009120319434/
浙江萧山采用单相变压器的报道
     
发表于 2010-6-30 23:25:17 | 显示全部楼层
喔,谢谢。我还以为就是老美在搞单相变压器呢。
我认为单相供电的主要优点是:(1)无需考虑断N造成的用电设备损坏;(2)单台变压器供电范围内,无需费劲去考虑负荷平衡问题。
其缺点好像是:从制造成本角度看,可能不太经济。
     
发表于 2010-6-30 23:31:53 | 显示全部楼层
单项变压器,也应该成规模的分配平衡,毕竟对于大电网来说,是三相供电的

可能我是接触不到了,旁听。。。。。。
     
发表于 2010-7-1 06:25:51 | 显示全部楼层
采用单相变压器,最大供电半径是多少?。
发表于 2010-7-1 08:34:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则