账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18947|回复: 27

三个请教:三个路灯回路是用一个3P断路器还是用三个1P(或2P)断路器保护(详内文)

  [复制链接]
发表于 2010-7-3 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,三个路灯回路(三个路灯回路用一根三相五线电力电缆配线,各回路负荷均分)是用一个3P断路器还是三个1P(或2P)断路器保护?见许多图纸都是用3P断路器保护,但这不符合民规的规定(在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护),不知各位是如何做的,谢谢了!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 新面孔。。。。

查看全部评分

发表于 2010-7-3 13:46:07 | 显示全部楼层
民规的规定,本意是为了避免扩大停电面积。
对于路灯,若可以全停,当然可以用3P。
     
发表于 2010-7-3 14:52:50 | 显示全部楼层
如果 需要全停就可以用3P控制,如果 需要部分开部分关,就应该用1P
     
发表于 2010-7-3 17:41:07 | 显示全部楼层
2P或者4P都可以吧,带漏电。。
     
发表于 2010-7-3 17:59:30 | 显示全部楼层
朋友,“民用建筑”设计规范对于“路灯”照明有没有约束力?可以讨论一下

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 有道理。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-3 18:15:32 | 显示全部楼层
楼上这个问题很有道理。。。
发表于 2010-7-4 13:35:58 | 显示全部楼层
10.7.7 因照明负荷主要为单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。
     
发表于 2010-7-4 13:45:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-7-4 14:20 编辑

呵呵
楼上引用的条文对于"路灯"有约束力吗?
发表于 2010-7-4 14:10:16 | 显示全部楼层
楼上请见我2#楼回复。
     
发表于 2010-7-4 14:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 14:28:25 | 显示全部楼层
均可,具体情况具体定。
     
发表于 2010-7-4 14:32:41 | 显示全部楼层
规范都有个适用范围,而不是"具体情况"..............................
发表于 2010-7-4 14:34:56 | 显示全部楼层
那就麻烦,楼上的给定个“适用范围”
     
发表于 2010-7-4 14:42:35 | 显示全部楼层
回复 13# gblgb

每个规范的"总则"一章就是说的这事
发表于 2010-7-4 14:44:11 | 显示全部楼层
1. 0. 2 本规范用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计,不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计。

我没看出,路灯不能用,还请指教。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则