账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 55616|回复: 30

[问题探讨] 空调回路,断路器选C型还是D型?

  [复制链接]
发表于 2010-7-26 12:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
空调回路,断路器选C型还是D型?到底哪个正确?
     
发表于 2010-7-26 14:05:28 | 显示全部楼层
一般柜式空调最好用剩余电流动作保护器,挂式空调就用C型断路器
     
发表于 2016-7-31 10:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-7-31 10:19 编辑

空调最大功率和单相电机功率不一样大,所以按计算结果,用c一般都够;压缩机启动电流大一点,风机电机应该属于轻载启动,电辅热是纯阻性,如,1.5p空调,压缩机1.2kw,电辅热1kw
发表于 2016-7-30 15:32:47 | 显示全部楼层
瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可
     
发表于 2010-7-26 13:00:56 | 显示全部楼层
都可以,瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可
     
发表于 2010-7-26 13:42:11 | 显示全部楼层
一般C型没问题
     
发表于 2010-7-26 19:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-26 20:43:04 | 显示全部楼层
都可以,瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-26 13:00



支持一下。。。
发表于 2010-7-26 21:14:04 | 显示全部楼层
住户内的空调器是配电系统的末端负荷,在那个点短路电流值是比较小的,用C型微断即可。
     
发表于 2010-7-26 21:52:51 | 显示全部楼层
住户内的空调器是配电系统的末端负荷,在那个点短路电流值是比较小的,用C型微断即可。
lhchen 发表于 2010-7-26 21:14

哪跟哪啊。
C型或D型,跟短路电流基本无关的。
发表于 2011-6-29 13:22:11 | 显示全部楼层
审图的让用D型?

不知道为什么会这样?
发表于 2011-6-29 13:36:08 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施》第92页

空调.冰箱.排风机等电机线路的保护,宜选用适合保护电动机线路的D型特性断路器。
     
发表于 2011-6-29 16:49:13 | 显示全部楼层
看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?

假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路器,则可能需要40A,因为瞬时脱扣40A*10=400A,因它要躲过尖峰电流1.2*2*140A=336A嘛;若选择D型,则25A断路器即可,因其瞬时脱扣25*14=350A,也是要躲过336A嘛。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-29 16:55:18 | 显示全部楼层
其中,1.2为可靠系数,而2倍是考虑启动时的周期分量和非周期分量影响。
断路器如果不是瞬时动作(而是延时0.1s以上),则无需考虑2倍,取1.0倍即可。因为此时非周期分量已经过去
发表于 2011-6-29 17:17:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-29 17:26:30 | 显示全部楼层
分明是你自己看花了眼。前面有谁在说“塑壳”或者“微断”?
发表于 2011-6-29 17:43:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则