账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8161|回复: 9

各地多层住宅电力干线做法

[复制链接]
     
发表于 2010-8-3 21:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
整理一下,以下几种做法:
1.从从室外箱变到每栋一路进线,设一个总配电箱,再放射配电到各单元表箱。
2.从室外箱变到每栋一路进线,其中一个单元将单元表箱和总配电箱合一,再放射配电到其它单元表箱。
3.从室外箱变到各单元,每单元一路进线到单元表箱。
4.从室外箱变到每栋一路进线,在每单元室外手孔内T接到各单元。
现在虽然多层建筑越来越少了,还是想了解一下大家都是怎么做的。现在我基本采用第3种做法,你呢?
     
发表于 2010-8-3 22:00:42 | 显示全部楼层
我是第一种做法
     
发表于 2010-8-3 22:32:11 | 显示全部楼层
我们是根据容量,一般一栋楼一个进线,室外做电缆接线箱,放射式到每个单元
     
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:35:54 | 显示全部楼层
电缆接线箱和低压分支箱是不是说的是同一种东东
     
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:39:48 | 显示全部楼层
还有个疑问,电缆接线箱怎样选型,是否带开关,如果不带开关的话出线是否都与进线同规格?麻烦嘿版了,没用过这个
     
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:04:37 | 显示全部楼层
我找到样本了,电缆分支箱出线有带断路器和带熔断器的,各有什么优势呢
     
发表于 2010-8-4 09:57:40 | 显示全部楼层
我也采用第三种方式,参看工业与民用建筑电气设计典型实例P46是采用第一种方式;其实我感觉第三种方式在每幢的室外绿化带里也设置有电缆分支箱,再放射到一栋的每各单元,性质应该也差不多
发表于 2010-8-4 10:23:16 | 显示全部楼层
有时候要按供电方规定涉及,比如搞户表工程的,电表箱及表箱前的电力设施维护由供电局承担,建设费用由开发商承担,他就希望全用放射式,故障面小,维护容易。在我这里,甚至不同城区的供电要求都不同。
其中2、3做法应用较多。
     
发表于 2010-8-4 13:14:45 | 显示全部楼层
1,2都做````
     
发表于 2010-8-4 19:31:50 | 显示全部楼层



    都带开关的
有2种方式,一种是进线端加隔离,出现用断路器,另一种是进出线都用跌落式熔断器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则