账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7480|回复: 6

请教负荷等级的问题

[复制链接]
     
发表于 2010-8-14 10:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一高层厂房,建筑高度32.2m,局部有一小地下室,可停25辆车,按个人理解,地下室排污泵属三级负荷(民规不适用于厂房),应急照明属二级负荷,没有消防风机,我采用以下做法:应急照明直接从一层的应急照明配电箱引(二个回路容量很小),其它负荷设一个普通配电箱,直接引至一层普通配电柜,这样做合理吗?
     
发表于 2010-8-14 11:13:01 | 显示全部楼层
负荷等级的确定--------查GB50016-2006   11.1.1条
发表于 2010-8-14 13:09:09 | 显示全部楼层
地下室按车库规范,地面按室外消火栓用水量
     
发表于 2010-8-14 16:52:09 | 显示全部楼层
地下室停车25辆车要做消防给水系统、自动喷水系统、负荷等级可以采用三级,应急照明用蓄电池就可以了。
发表于 2010-8-14 17:03:05 | 显示全部楼层
请问:每层建筑面积是多少
发表于 2010-8-14 22:47:16 | 显示全部楼层
回复 1# beaty
  楼主问的内容中,如果地下室排污泵是属于消防排污泵,则需要按二级负荷考虑.
发表于 2010-8-14 23:17:02 | 显示全部楼层
学生觉得楼主说的有道理哦。呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则