账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26584|回复: 22

请问,利用钢柱做防雷引下线时,测试点如何设置?

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-19 08:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,利用钢柱做防雷引下线时,测试点如何设置?另外,如果金属彩钢板的厚度为0.4毫米,达不到要求的0.5毫米,还能用金属彩钢板做接闪器吗?我还没见过金属彩钢板上做避雷带的,请教各位了。
     
发表于 2010-8-19 10:43:45 | 显示全部楼层
1、不设,可利用地角螺栓
2、小于0.5毫米的钢板要做避雷带,见<01J925-1>48及66页
     
发表于 2010-8-19 13:19:05 | 显示全部楼层
GB50057-1994:

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
     
发表于 2010-8-19 13:20:16 | 显示全部楼层
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.

四、金属板无绝缘被覆层。

注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
     
发表于 2010-8-19 13:22:48 | 显示全部楼层
48.jpg
     
发表于 2010-8-19 13:23:37 | 显示全部楼层
66.jpg
     
发表于 2010-8-19 17:14:41 | 显示全部楼层
虽然有标准图集做法。
显然,施工难度极大。
所以,何不建议结构专业加厚到0.5mm?
考虑风荷载、雪荷载等等,结构专业会答应的。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 这个主意好。。。

查看全部评分

发表于 2010-8-19 18:01:00 | 显示全部楼层
呵呵,龙王上传有功,

个人以为,加避雷带的好处是,延长金属屋面的使用寿命,
减少雷击损坏后的维护,时间长了,避雷锈蚀后,也易更换。

呵呵,个人之见。
     
发表于 2010-10-21 12:39:09 | 显示全部楼层
现在关键是这类产品的厚度达不到0.5啊
     
发表于 2010-10-21 12:40:12 | 显示全部楼层
我的一般做法直接用12的热镀锌圆钢敷设在钢屋面上。
     
发表于 2010-10-21 19:05:14 | 显示全部楼层
我的一般做法直接用12的热镀锌圆钢敷设在钢屋面上。————说说做法。

现在关键是这类产品的厚度达不到0.5啊————这个应该不是问题吧。。
     
发表于 2010-10-22 08:31:14 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-10-22 08:31:40 | 显示全部楼层
圆钢应该支起一定高度
     
发表于 2010-10-24 22:43:15 | 显示全部楼层
冷版主:这个做法就是直接用12的热镀锌圆钢放在钢屋面上,交叉点可靠焊接,然后和女儿墙上的避雷线可靠焊接。
另外还有两种做法,前面东海龙王说的是一种,还有一种就是用水泥醇子做支柱。

与气象部门联系,他们说现在市场上的产品,彩钢板基本达不到要求,所以设计人员最好考虑还是用避雷带。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 灌水有功。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-24 22:46:38 | 显示全部楼层
大鼻山,你好,想想彩钢屋面是金属屋面。本来就可以直接做接闪器,只不过,是因为厚度不够,所以直接用避雷带做网格啊,我想这应该可以的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则