账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9028|回复: 8

(详内文)设置应急照明的小店面房,其应急照明电源可以引自店面房配电箱吗?

[复制链接]
发表于 2010-9-8 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 szyx9999 于 2010-9-8 15:06 编辑

如题,某高层住宅,底层为许多小店面房(各间店面房均设置供电局计量表),如小店面房设置应急照明,应急照明电源如引自店面房配电箱,按照规范应该是不可以,但引自建筑物的公共应急照明配电箱,又会引起计量及管理上的混乱,不知道大家是如何处理的,具体如何实施?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-9-8 15:41:43 | 显示全部楼层
应急照明电源可引自店面房配电箱,除非碰上那些。。。。。。。
     
发表于 2010-9-8 16:22:06 | 显示全部楼层
如果应急照明是采用自带蓄电池的,电源如引自店面房配电箱,按照规范应该是可以的。
     
发表于 2010-9-8 21:31:55 | 显示全部楼层
既然是“小店面”,哪条规范要求设置应急照明呢?你不是自寻烦恼么
     
发表于 2010-9-9 10:16:18 | 显示全部楼层
按建规11.3.4,公建要做疏散出口指示。小店面设一个出口标志还是要的
     
发表于 2010-9-10 09:01:49 | 显示全部楼层
建筑性质能定为住宅的,如果设计应急照明,可从户内配电箱引出电源。因为规范不要求此类小商铺设应急照明
     
发表于 2010-9-10 16:32:46 | 显示全部楼层
小店面房是不用设置,但是超400平方的此类店面房如何设也是个棘手问题
发表于 2010-9-11 08:41:48 | 显示全部楼层


如果需要设置应急照明,采用此办法,应该是可以的。
     
发表于 2010-10-21 09:22:15 | 显示全部楼层
小商铺可以按住宅做,按规范可以不做应急照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则