深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气

  [复制链接]
发表于 2010-9-25 14:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-25 16:26:19 | 显示全部楼层
排除了TN-C,是有问题,
 楼主| 发表于 2010-9-25 16:32:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-25 16:33:43 | 显示全部楼层
楼主的发帖表述含糊,逻辑性不强,让人如坠五里雾。
我建议:
1、请完整摘录原文原始文字;
2、针对1款,清楚而犀利地亮出自己的观点。
     
发表于 2010-9-25 16:35:06 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-9-25 16:37:13 | 显示全部楼层
为充分研讨,我把书中表述完整摘录如下:

【问题5.1.12】某同一变电所引出来的有TN-S,也有TN-C-S或TT系统,这是否允许?分别在何时采用TN-S,或TN-C-S或TT系统?

解析:(1)一般而言,当电源点(变压器)处的中性点直接接地、且满足以下操作要点时,同一个变电所可同时引出TN-S或TN-C-S或TT系统。深圳市采用TN-S系统及TN-C-S系统居多。
(2)不同配电系统型式的操作要点:
①当用电单体的低压配电系统接地网,跟变电所所在建筑单体的接地网不相连通时,该用电单体可采用TN-C-S配电。
②当用电单体电源进线点处的电气装置外露可导电部分的总接地点,能独立于电源端(一般指变压器中性点)的直接接地点时,该用电单体可采用TT系统供电。
③除上述①及②之外、且也不适合IT系统的其他场合,应采用TN-S系统配电。
     
发表于 2010-9-25 16:39:12 | 显示全部楼层
请各路大侠针对上述条款,逐一驳斥吧。
请不要含糊其辞,也不要断章取义,更不要望文生义:)
发表于 2010-9-25 16:40:55 | 显示全部楼层
“①当用电单体的低压配电系统接地网,跟变电所所在建筑单体的接地网不相连通时,该用电单体可采用TN-C-S配电。”就这句话变电所对而言,实际就是引出了TN-C。只是到了单体建筑,“PE与N分开后不应再有并合点”后才又变成了TN-C-S
     
发表于 2010-9-25 16:45:27 | 显示全部楼层
“①当用电单体的低压配电系统接地网,跟变电所所在建筑单体的接地网不相连通时,该用电单体可采用TN-C-S配 ...
dqlenovo 发表于 2010-9-25 16:40

那么,我在6楼的表述有何问题吗?
 楼主| 发表于 2010-9-25 16:54:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-25 17:21:37 | 显示全部楼层
“变电所到单体可以引出TN-C-S”这句话是有问题的。TN-C-S是L1,L2,L3,PEN共4线,TN-C-S要求“PE与N分开后不应再有并合点”。这个分开点在哪里?如果在单体建筑物内,变电所到单体引出的因该是TN-C,分开点如果在变配电所,变电所到单体引出的因该是TN-S。假如PE和 N在变配电所有一段合并再分开,变成5线了,还说用TN-C-S有何意义?不如就用TN-S了。
     
发表于 2010-9-25 20:10:13 | 显示全部楼层
某同一变电所引出来的有TN-S,也有TN-C-S或TT系统,
这是说建筑与建筑之间的关系。当引出相同的配电系统时 ...
治学以诚 发表于 2010-9-25 16:54

那是你个人的理解。我们书上的理解就是变电所跟供电单体的关系。
     
发表于 2010-9-25 20:14:30 | 显示全部楼层
“变电所到单体可以引出TN-C-S”这句话是有问题的。TN-C-S是L1,L2,L3,PEN共4线,TN-C-S要求“PE与N分开后不 ...
dqlenovo 发表于 2010-9-25 17:21

所谓TN-C系统,是指N和PE始终合一的系统。显然它早已等同消失。
现在TN系统要么是TN-C-S,要么是TN-S,已基本没人再提TN-C系统。
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:08:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-26 09:17:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽