账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37205|回复: 105

深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气二

 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-26 14:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-26 16:35:31 | 显示全部楼层
希望能贴出原文!或者截图!
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:27:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-2 00:21:57 | 显示全部楼层
一台变压器下端母线的负荷不可能一点没有吧?不可能出现这台变压器的输出全供另一台变压器母线的情况,不存在完全等价的负荷,除非是只有一条母线的情况,两台变压器全接到这条母线上,这种情况就不叫单母线分段了,也就没有母联开关了,
在有母联开关的情况下,还是配合一下好,如另一台变压器停用,在母联开关合上的情况下,停用变压器的这一段母线上负荷短路了,如果母联开关跳开,仅仅是这一段母线停电,如果不配合的话,变压器出口跳闸,两段母线都停电,停电的范围就扩大了,这样很不好,
2000A,20倍瞬动,是短路电流到40000A动作, 1000A,20倍瞬动,是短路电流到20000A动作,这是有选择性的.
 楼主| 发表于 2010-10-2 07:47:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-2 07:48:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-2 15:41:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-2 15:44:18 | 显示全部楼层
我不想再一拳头砸在棉花堆上,故对于楼顶帖子不予置评。
 楼主| 发表于 2010-10-3 07:40:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-3 07:43:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-3 09:47:30 | 显示全部楼层
《电气疑难解析》原文只是很简单一个表述,即“断路器上、下配合性如不能由电流整定解决时,则可考虑断路器动作的时间差”,但并未涉及如何具体实现电流整定,也未提及使用“负荷开关”又是什么情况。因此,我不明白你自言自语地在说什么事儿。
     
发表于 2010-10-3 09:55:06 | 显示全部楼层
撇开《电气解析》,我多说两句:
1、联络开关使用负荷开关可以么?——可以,但不是唯一选择,有利有弊:好处是配合性无需考虑了,坏处则是其负荷侧那段母线无法集中开断。
2、联络开关使用断路器可以么?——可以,也是有利有弊:正好与1相反。

在1、2都可以的情况下,你能因为1而一举否决2么?
     
发表于 2010-10-3 10:01:57 | 显示全部楼层
原文压根没问你如何实现电流整定,你却大谈特谈动作曲线;人家在问你断路器如何如何,你却高谈阔论负荷开关怎样怎样。
因此老弟给我的总体感觉还是:云里雾罩、不着边际。
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:50:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-3 22:28:50 | 显示全部楼层
本人习惯于母联用负荷开关,但供电局全部是断路器,而且整定和主进线开关一样
负荷开关,某些品牌不能实现自投。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则